Interrupteur differentiel 30 ma 40 A
Clem
-
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
J'installe à mon domicile un spa. Pour protéger cet équipement et leurs utilisateurs futurs je dois installer sur la ligne dedié un interrupteur differntiel 30ma 40 A ainsi qu'un disjoncteur 20 A.
J'ai lu sur internet qu'il existe deux sortes d'interrupteur differentiel : Type A et Type AC.
Je note que le type A est légèrement plus cher. Peut on me dire lequel je dois installer ?
J'installe à mon domicile un spa. Pour protéger cet équipement et leurs utilisateurs futurs je dois installer sur la ligne dedié un interrupteur differntiel 30ma 40 A ainsi qu'un disjoncteur 20 A.
J'ai lu sur internet qu'il existe deux sortes d'interrupteur differentiel : Type A et Type AC.
Je note que le type A est légèrement plus cher. Peut on me dire lequel je dois installer ?
A voir également:
- Interrupteur differentiel 30 ma 40 A
- 30 x 30 cm en m2 - Guide
- Branchement interrupteur lexman ✓ - Forum Electricité
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel - Forum Electricité
- Différentiel qui saute ✓ - Forum Electricité
- Impossible de réarmer disjoncteur - Forum Electricité
1 réponse
Bonjour
Le type A protège en plus des fuites de courant continu
Je ne crois pas que cela concerne une balnéo (à vérifier sur les prescription du fabricant)
Donc un type AC suffit.
Dans le doute un type A ne peut pas faire de mal, qui peut le plus peut le moins.
A noter que l'interrupteur différentiel 30mA peut être commun à d'autres circuits. Vous pouvez donc vous reprendre sur un existant, s'il il en a un pas trop chargé.
@+
Le type A protège en plus des fuites de courant continu
Je ne crois pas que cela concerne une balnéo (à vérifier sur les prescription du fabricant)
Donc un type AC suffit.
Dans le doute un type A ne peut pas faire de mal, qui peut le plus peut le moins.
A noter que l'interrupteur différentiel 30mA peut être commun à d'autres circuits. Vous pouvez donc vous reprendre sur un existant, s'il il en a un pas trop chargé.
@+