Eletricité

paulo - 4 nov. 2012 à 16:38
 paulo - 6 nov. 2012 à 14:05
Bonjour,
quel amperage pour inter differentiel au tableau pour proteger : plaque a induction+four +lave vaisselle+lave linge +seche linge ?
A voir également:

3 réponses

bjr, il vous faut au moins 3 lignes separees
20A = plaque + four
16A = lave vaisselle
20A = lave linge + sechoir
0
stf_paroroma Messages postés 1739 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 573
4 nov. 2012 à 18:17
Bonjour,

Il faut normalement une ligne dédiée par appareil c'est à dire 5 et non 3 comme écrit par icare9.

De plus pour les plaques de cuisson la norme impose une protection 32 A.

Pour répondre à la question initiale, avec un seul différentiel, je mettrais un 63A 30mA de type A (pour les plaques et le LL).

Si l'on utilise pas tout en même temps un 40 A devrait suffire.

A+
0
mercipour ces onfos
0