Horloge analogique 2

Signaler
Messages postés
19
Date d'inscription
mercredi 14 novembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
12 décembre 2012
-
Messages postés
19
Date d'inscription
mercredi 14 novembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
12 décembre 2012
-
Bonjour,
je vient d'acheter une horloge ABB AT3 je ne sais pas comment la branchée il n'y a que des chiffres 2 4 6 8 10 12 je ne sais pas ou mettre la phase le neutre et mon fil pilote pour mon chauffage.

4 réponses

Messages postés
2343
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
31 juillet 2020
816
Bonsoir

Phase sur 4 et 10
Neutre sur 12
Pilote sur 6

Impératif que l'horloge soit sous le même différentiel 30mA que les radiateurs pilotés

@+
Messages postés
19
Date d'inscription
mercredi 14 novembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
12 décembre 2012
5
merci
Messages postés
19
Date d'inscription
mercredi 14 novembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
12 décembre 2012
5
ca a l'air de marcher j'ai protégé mon horloge avec un 2ampère ai-je bien fait?
Messages postés
2343
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
31 juillet 2020
816
C'est parfait

N'oublier pas de mettre au tableau et dans les boitier de raccordement des radiateurs une étiquette "Attention fil pilote à sectionner"
Cela signifie que si vous devez intervenir sur le branchement du radiateur, il faut penser à couper le disj 2A, en plus du disj du radiateur
La norme rend cette étiquette obligatoire dans votre cas de figure

@+
Messages postés
19
Date d'inscription
mercredi 14 novembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
12 décembre 2012
5
ok merci