Bonjour,
je vient d'acheter une horloge ABB AT3 je ne sais pas comment la branchée il n'y a que des chiffres 2 4 6 8 10 12 je ne sais pas ou mettre la phase le neutre et mon fil pilote pour mon chauffage.
A voir également:

4 réponses

Messages postés
2990
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 juillet 2021
1 379
Bonsoir

Phase sur 4 et 10
Neutre sur 12
Pilote sur 6

Impératif que l'horloge soit sous le même différentiel 30mA que les radiateurs pilotés

@+
Messages postés
19
Date d'inscription
mercredi 14 novembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
12 décembre 2012
6
merci
Messages postés
19
Date d'inscription
mercredi 14 novembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
12 décembre 2012
6
ca a l'air de marcher j'ai protégé mon horloge avec un 2ampère ai-je bien fait?
Messages postés
2990
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 juillet 2021
1 379
C'est parfait

N'oublier pas de mettre au tableau et dans les boitier de raccordement des radiateurs une étiquette "Attention fil pilote à sectionner"
Cela signifie que si vous devez intervenir sur le branchement du radiateur, il faut penser à couper le disj 2A, en plus du disj du radiateur
La norme rend cette étiquette obligatoire dans votre cas de figure

@+