Bonjour,
je vient d'acheter une horloge ABB AT3 je ne sais pas comment la branchée il n'y a que des chiffres 2 4 6 8 10 12 je ne sais pas ou mettre la phase le neutre et mon fil pilote pour mon chauffage.
je vient d'acheter une horloge ABB AT3 je ne sais pas comment la branchée il n'y a que des chiffres 2 4 6 8 10 12 je ne sais pas ou mettre la phase le neutre et mon fil pilote pour mon chauffage.
4 réponses
Bonsoir
Phase sur 4 et 10
Neutre sur 12
Pilote sur 6
Impératif que l'horloge soit sous le même différentiel 30mA que les radiateurs pilotés
@+
Phase sur 4 et 10
Neutre sur 12
Pilote sur 6
Impératif que l'horloge soit sous le même différentiel 30mA que les radiateurs pilotés
@+
ca a l'air de marcher j'ai protégé mon horloge avec un 2ampère ai-je bien fait?
C'est parfait
N'oublier pas de mettre au tableau et dans les boitier de raccordement des radiateurs une étiquette "Attention fil pilote à sectionner"
Cela signifie que si vous devez intervenir sur le branchement du radiateur, il faut penser à couper le disj 2A, en plus du disj du radiateur
La norme rend cette étiquette obligatoire dans votre cas de figure
@+