Branchement horloge analogique ABB / AT2
Résolu
Charly-Nils
JeanPierreMONCLIN - 1 mai 2019 à 17:37
- Messages postés
- 5
- Date d'inscription
- vendredi 16 novembre 2018
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 16 novembre 2018
JeanPierreMONCLIN - 1 mai 2019 à 17:37
A voir également:
- Branchement horloge modulaire
- Horloge abb notice - Meilleures réponses
- Branchement horloge modulaire programmable - Meilleures réponses
- Branchement horloge modulaire programmable - Forum - Electricité
- Branchement horloge modulaire schneider - Forum - Electricité
- Branchement électrique horloge modulaire pour chauffage ? - Forum - Electricité
- Branchement horloge schneider CCT16650 pour ampoules sans interr - Forum - Electricité
- Schéma branchement horloge modulaire novelec ✓ - Forum - Electricité
3 réponses
stf_jpd87
Modifié le 16 nov. 2018 à 18:42
- Messages postés
- 85375
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 17 juin 2022
Modifié le 16 nov. 2018 à 18:42
Bonsoir
Comme le plan le montre ci-dessous:
vous alimentez votre horloge par les bornes N/L venant de C2"
N= neutre
L= phase.
vous alimentez par la phase du "C2" la borne = 1
et en sortie 5 vous alimentez le relais, qui est par l'autre coté est alimenté par le neutre du "C2"
Tout est dit.
Voir sur cette NOTICE page 3
Maintenant il faut que le relais soit en marche "auto"
Cordialement.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Comme le plan le montre ci-dessous:
vous alimentez votre horloge par les bornes N/L venant de C2"
N= neutre
L= phase.
vous alimentez par la phase du "C2" la borne = 1
et en sortie 5 vous alimentez le relais, qui est par l'autre coté est alimenté par le neutre du "C2"
Tout est dit.
Voir sur cette NOTICE page 3
Maintenant il faut que le relais soit en marche "auto"
Cordialement.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
16 nov. 2018 à 18:24
Pourriez vous me dire quelles sont les significations des abréviations C; NC et NO sur votre notice ?
Je ne comprends pas pourquoi alimenter la borne 1 par la phase du C20 (pourquoi pas par la phase du C2 ?).
Modifié le 16 nov. 2018 à 18:46
C =Commun"
NO = Normalement Ouvertement
NC = Normalement Connecté
16 nov. 2018 à 18:58
Je pense avoir tout compris et je modifierai ça demain ... en coupant l'alimentation au préalable.
bonne soirée
Charly-Nils