Bonjour,
Je suis un nouvel utilisateur...

J'ai installé une alimentation électrique pour un nouveau chauffe eau 3000 w.
Avec un disjoncteur C20 pour le chauffe eau, une horloge analogique ABB AT2 protégée par un disjoncteur C2 et un contacteur.
J'ai respecté le schéma de raccordement ci-dessous (la notice fournie étant une AT3 qui n'a pas le même bornier !!!) et lors de la mise sous tension, le C2 "saute". Je précise que lors de ce test (contrairement aux photos) la borne "1" était raccordée au neutre.
Dans la configuration des photos :
- le chauffe eau est alimenté en continu via le C20 et le contacteur en marche forcé.
- l'horloge n'est pas alimenté (C2 / off)
- lorsque j'enclenche le C2 et met en position "auto" le contacteur, l'horloge fonctionne mais ne commande pas le contacteur...

Une "bonne Ame" pourrait-elle m'aider ?
Cordialement

Charly-Nils

3 réponses

stf_jpd87
Messages postés
85375
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 juin 2022
26 104
Modifié le 16 nov. 2018 à 18:42
Bonsoir

Comme le plan le montre ci-dessous:

vous alimentez votre horloge par les bornes N/L venant de C2"
N= neutre
L= phase.
vous alimentez par la phase du "C2" la borne = 1
et en sortie 5 vous alimentez le relais, qui est par l'autre coté est alimenté par le neutre du "C2"
Tout est dit.
Voir sur cette NOTICE page 3
Maintenant il faut que le relais soit en marche "auto"
Cordialement.


ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité. 
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
13
Charly-Nils
Messages postés
5
Date d'inscription
vendredi 16 novembre 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
16 novembre 2018

16 nov. 2018 à 18:24
Merci de ces infos,
Pourriez vous me dire quelles sont les significations des abréviations C; NC et NO sur votre notice ?
Je ne comprends pas pourquoi alimenter la borne 1 par la phase du C20 (pourquoi pas par la phase du C2 ?).
0
stf_jpd87
Messages postés
85375
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 juin 2022
26 104
Modifié le 16 nov. 2018 à 18:46
Vous avez raison c'est une erreur de ma part on reste sur "C2" j'ai modifié. En électricité ces lettres correspondent à un contact inverseur
C =Commun"
NO = Normalement Ouvertement
NC = Normalement Connecté
0
Charly-Nils
Messages postés
5
Date d'inscription
vendredi 16 novembre 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
16 novembre 2018

16 nov. 2018 à 18:58
Merci tout plein...!
Je pense avoir tout compris et je modifierai ça demain ... en coupant l'alimentation au préalable.
bonne soirée