Branchement horloge analogique ABB / AT2
Résolu
Charly-Nils
Messages postés
5
Date d'inscription
Statut
Membre
Dernière intervention
-
JeanPierreMONCLIN - 1 mai 2019 à 17:37
JeanPierreMONCLIN - 1 mai 2019 à 17:37
A voir également:
- Minuterie abb notice
- Horloge abb branchement - Meilleures réponses
- Horloge abb notice - Meilleures réponses
- Notice multimètre - Guide
- Horloge abb notice - Forum Electricité
- Schéma minuterie hager - Forum Electricité
- Horloge abb branchement - Forum Electricité
- Etdoor et600l notice - Forum Electricité
3 réponses
Bonsoir
Comme le plan le montre ci-dessous:
vous alimentez votre horloge par les bornes N/L venant de C2"
N= neutre
L= phase.
vous alimentez par la phase du "C2" la borne = 1
et en sortie 5 vous alimentez le relais, qui est par l'autre coté est alimenté par le neutre du "C2"
Tout est dit.
Voir sur cette NOTICE page 3
Maintenant il faut que le relais soit en marche "auto"
Cordialement.
Comme le plan le montre ci-dessous:
vous alimentez votre horloge par les bornes N/L venant de C2"
N= neutre
L= phase.
vous alimentez par la phase du "C2" la borne = 1
et en sortie 5 vous alimentez le relais, qui est par l'autre coté est alimenté par le neutre du "C2"
Tout est dit.
Voir sur cette NOTICE page 3
Maintenant il faut que le relais soit en marche "auto"
Cordialement.
Pourriez vous me dire quelles sont les significations des abréviations C; NC et NO sur votre notice ?
Je ne comprends pas pourquoi alimenter la borne 1 par la phase du C20 (pourquoi pas par la phase du C2 ?).
C =Commun"
NO = Normalement Ouvertement
NC = Normalement Connecté
Je pense avoir tout compris et je modifierai ça demain ... en coupant l'alimentation au préalable.
bonne soirée
Charly-Nils