Vase d'expansion chauffage cen tral

Résolu/Fermé
JCM - 3 janv. 2013 à 08:43
 JCM - 4 janv. 2013 à 11:54
Bonjour,
Je viens de changer la soupape de sécurité qui fuyait sur ma chaudière fuel . Actuellement la pression oscille entre 0.5bar à froid et 2bars voire 2.5bars à chaud..Y aurait-il un problème sur le vase d'expansion ? On m'a dit qu'on pouvait le regonfler avec de l'air. Si c'est possible faut-il le démonter et le faire gonfler à une station ou peut-on le faire sur place avec une simple pompe?
merci pour le conseil
JCM

2 réponses

Pas de problème pour gonfler le ballon si réellement il en a besoin; une bonne pompe ou un compresseur (même un petit) est suffisant, mais le fait de regonfler le ballon ne changera rien à la pression
2