Capacité de disjoncteur

Lola - 8 janv. 2013 à 21:11
stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 8 janv. 2013 à 22:01
Bonjour,

J'ai présentement 5 radiateurs électrique branchés sur un cicuit dd un disjoncteur double de 20A

J'ai présentement 3650 w de chauffage je me propose de changer mes radiateurs pour les monter à un total de 4600W. Je voudrais savoir si je vais être dans les normes. Je suis pratiquement certain que les fils sont du 25/2

Merci

4 réponses

Pourriez-vous me dire le nombre maximun de W que je pourrais atteindre pour être dans les normes de la sécurité

Merci
1
stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 12 061
8 janv. 2013 à 22:01
la formule est :

p = u*i

p=w
u=v
i=A
donc vous avez toute les données en main
0
stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 12 061
8 janv. 2013 à 21:24
bonsoir

a premiere vue vous etes sur le grand continent...
et chez vous la tension(volt) est de combien ?
0
J'ai une boite de 100 A et la tension pour mes radiateurs est 220

Merci
0
stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 12 061
8 janv. 2013 à 21:45
votre amperage avec 4600 W va etre d'un peu plus de 20 A.
donc tres limite
0