2 réponses
Bonsoir
Pour simplifier ERDF considère que le calcul se fait avec 200V, ce qui n'est pas loin d'être vrai puisque la tolérance de fourniture est entre 207V et 253V
Avec ce calcul, ERDF vous garantie 6kW alors que dans les faits vous aurez forcément un peu plus.
C'est à l'avantage du client, donc pas grand chose à redire
@+
Pour simplifier ERDF considère que le calcul se fait avec 200V, ce qui n'est pas loin d'être vrai puisque la tolérance de fourniture est entre 207V et 253V
Avec ce calcul, ERDF vous garantie 6kW alors que dans les faits vous aurez forcément un peu plus.
C'est à l'avantage du client, donc pas grand chose à redire
@+
eh oui moi non plus je ne vois pas d'incohérences !