Disjoncteur et puissance

Luna - 8 janv. 2013 à 20:56
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 8 janv. 2013 à 22:10
Bonjour,
Comment répondre a cette question : explique pourquoi le disjoncteur est regle sur 30A pour une puissance souscrite de 6000W

2 réponses

Profil bloqué
8 janv. 2013 à 21:03
Bjr, quel est le probleme? ca vous donne en gros 6600w au max mais compte tenu des tolerances et des marges de reserves pour ne pas etre au max d intensite cela n est pas incoherant..
1
stf_frmu Messages postés 45058 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 12 060
8 janv. 2013 à 21:09
bsr

eh oui moi non plus je ne vois pas d'incohérences !
0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
8 janv. 2013 à 22:10
Bonsoir

Pour simplifier ERDF considère que le calcul se fait avec 200V, ce qui n'est pas loin d'être vrai puisque la tolérance de fourniture est entre 207V et 253V

Avec ce calcul, ERDF vous garantie 6kW alors que dans les faits vous aurez forcément un peu plus.
C'est à l'avantage du client, donc pas grand chose à redire

@+
1