Bonjour,
Ok merci pour le tuyau, c'est un vase montée d'origine, coimment voir si ca capacitée est assez grande?
Ma chaudiere est une 25kw et j'ai 8 radiateurs dans la maison.
bonjour
Si l'on parle du circuit radiateur, non ce n'est pas normal, cette vanne de sécurité ne doit jamais couler sauf en cas d'anomalie dans le circuit, ce qui est le cas, si le vase d'expansion fait partie de la chaudière, je vous conseille d'en rajouter un dans le circuit d'eau froide, très grande différence de prix .
La pression doit être de 1.5 bars eau froide et maximum 2 bars eau chaude
Bonjour,
Ca y est :) J'ai remplacer le vase par un externe + flexible 32€ le tout impecable. Dois je purger les radiateurs après? sachant que la chaudière a une purge auto lors du remplissage.
Merci, je vais regarder cela, quand la pression monte au dela de 3 bars, la vanne de sécurité coule mais c'est normal. non?
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
bonjour
Pour 8 radiateurs, un vase de 18 litres est suffisant, normalement, cela ce calcul, mais pour une petite installation, pas de problème, c'est une moyenne.
bonjour
Oui, bien purger Tous les radiateurs, arrêter le circulateur et la chaudière environ deux heures pour laisser remonter l'air et purger ensuite, toujours veiller à la pression 1.5 bars eau froide
Bonne chauffe
bonjour
Il semblerait que le vase d’expansion soit HS, voyer si la soupape de sécurité fuit quand l'eau chauffe, si oui, remplacer le vase.
veiller bien à toujours avoir de la pression dans le circuit sinon, la chaudière se mettra en protection
En fait oui, cela vien du circuit de chauffage, je recherche actuellemnt un vase de rechange mais je ne trouve pas? Model rouge rectangulaire 12litre. Puis je, avant de le remplacer, éssayer de la regonfler?
Bonjour
Oui, vous pouvez le regonfler avec une pompe à vélo ou voiture, mais c'est provisoire, vous trouverez un vase dans les grandes surfaces de bricolage pour +/- 30 - 40€,
S'il sort de l'eau quand vous appuyiez sur la pipette, inutile de regonfler, la membrane est percée
Bonjour,
Merci pour toutes ses informations, je vais regarder tout ca demain. quelle est la durée de vie d'un vase? Ma chaudière n'a que 4 ans.
bonjour
Si le vase travaille normalement, c'est à dire qu'il a la capacité nécessaire pour le circuit de chauffage et qu'il est monté dans le circuit d'eau froide, cela dure très longtemps, j'ai gardé le mien 20 ans, je l'ai changé lors de modification, mais il fonctionnait toujours, le nouveau a 8 ans, pas de problème