Bonjour,

Ce matin , j'ai voulu faire couler de l'eau chaude mais celle ci était froide , j'ai donc vérifié la chaudière et me suis aperçue qu'il n'y avait plus de flamme au niveau du bruleur. Hier tout fonctionnait à merveille.

Comment faire pour rallumer cette flamme ?

La chaudière est une Riello Prontacqua 28 bis

si cela peut aider , voici la notice :

https://www.jeanpaulguy.fr/notice/benessere/Pront04.pdf

Si une personne pouvait m'apporter son aide, je lui serais reconnaissante.

3 réponses

Messages postés
2587
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
11 octobre 2021
791
Bonjour, avez vous de la pression dans votre chaudière mini 1 bar
votre écran n'indique pas une erreur ?
Messages postés
30
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
11 octobre 2021

Oui, j'ai 1,5 bar et j'ai comme code erreur : 3
Messages postés
2587
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
11 octobre 2021
791
voir page 26, ventilateur tourne ou pas
essayez de débloquer en mettant la chaudière en position comme sur limage pendant 10 secondes puis remettre comme avant.