Chaudière murale Riello Prontacqua

Signaler
Messages postés
27
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
18 juin 2021
-
Messages postés
2555
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
21 juillet 2021
-
Bonjour,

Ce matin , j'ai voulu faire couler de l'eau chaude mais celle ci était froide , j'ai donc vérifié la chaudière et me suis aperçue qu'il n'y avait plus de flamme au niveau du bruleur. Hier tout fonctionnait à merveille.

Comment faire pour rallumer cette flamme ?

La chaudière est une Riello Prontacqua 28 bis

si cela peut aider , voici la notice :

https://www.jeanpaulguy.fr/notice/benessere/Pront04.pdf

Si une personne pouvait m'apporter son aide, je lui serais reconnaissante.

3 réponses

Messages postés
2555
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
21 juillet 2021
735
Bonjour, avez vous de la pression dans votre chaudière mini 1 bar
votre écran n'indique pas une erreur ?
Messages postés
27
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
18 juin 2021

Oui, j'ai 1,5 bar et j'ai comme code erreur : 3
Messages postés
2555
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
21 juillet 2021
735
voir page 26, ventilateur tourne ou pas
essayez de débloquer en mettant la chaudière en position comme sur limage pendant 10 secondes puis remettre comme avant.