Quel disjoncteur de protection poser ?
serge83
-
17 janv. 2011 à 19:46
stf_mareson Messages postés 1230 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 14 juil. 2011 à 10:45
stf_mareson Messages postés 1230 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 14 juil. 2011 à 10:45
A voir également:
- Quel disjoncteur pour clim 5000w
- Clim pour maison - Guide
- Disjoncteur gardy db90 réarmer ✓ - Forum Electricité
- Ajouter disjoncteur sans peigne - Forum Electricité
- Disjoncteur sans fusible - Forum Electricité
- Mon disjoncteur général saute sans raison la nuit ✓ - Forum Electricité
12 réponses
Bonsoir
Etant donné l'usage professionnel, l'installation devra etre conforme à la réglementation sur les établissements recevant du public (ERP) et la protection des travailleurs (arret d'urgence, risques électriques) elle doit etre controlée périodiquement.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
oh oui cette lourde reglementation des erp....
j'en sais quelque chose, je travaille la dedans tout le temps!
Bonjour est ce que les disjoncteurs a pouvoir de coupure de 4,5 kA peuvent il être monté, on me dit qu'il faut absolument des 6kA, le prix n'est pas du tout le même. merci
stf_mareson
Messages postés
1230
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
657
14 juil. 2011 à 10:45
14 juil. 2011 à 10:45
Bonjour
C'est l'association des dispositifs placés en amont et du courant de court circuit au point de livraison de votre fournisseur d'énergie qui déterninera le pouvoir de coupure.
Pour un usage domestique ce courant est suffisant.
Pour un usage pro il faudra faire ce calcul.
Des abaques de calcul pour les associations de disjoncteurs sont disponibles chez la plupart des constructeurs de disjoncteurs.
C'est l'association des dispositifs placés en amont et du courant de court circuit au point de livraison de votre fournisseur d'énergie qui déterninera le pouvoir de coupure.
Pour un usage domestique ce courant est suffisant.
Pour un usage pro il faudra faire ce calcul.
Des abaques de calcul pour les associations de disjoncteurs sont disponibles chez la plupart des constructeurs de disjoncteurs.
Bonjour
Vous devez mettre un disjoncteur 63 A tétrapolaire courbe C avec bloc différentiel 300 mA et déclencheur de type MX pour l'arret d'urgence.
bonsoir
mareson reprend moi si je fais erreur mais pour moi le bloc différentiel est en 30 mA et non 300 mA? car son four peut etre équipé d'une fiche ou il peut dans quelques années l'équipé d'une fiche !
Bonjour,
C'est vrai tu a raison dans le cas d'une prise, mais vu la puissance et les dimentions du four il est toujours branché directement sur boite, c'est accepté avec un différentiel de 300 mA, j'ai réalisé des installations neuves qui ont été controlées et acceptées dans ce cas.
Le 300 mA permet d'accepter les courants de fuite des résistances, une centaine environ sur un four électrique boulanger