Militaire59240

Bonjour, mon chauffage est gerer par une chaudiere mural ainsi que mon eau chaude et iles bloqué par une error 607 et une clé plate qui clignotte
que dois-je faire merci

1 réponse

  1. Modérateur
    clé plate= dépanneur
    mais sans connaitre la marque et la réf...
    0
    1. Modérateur
      le code 607 correspond a un défaut du pressostat il reste en position fermé au démarrage alors qu'il devrait être ouvert au démarrage et se fermé lorsque ton extracteur se met en route (en créant une dépression) essaie d'éteindre ta chaudière et de la rallumer si aucun résultat ton pressostat se trouve en haut de ta chaudière (pièce ronde et blanche avec un petit tuyaux en plastique qui rejoint l'extracteur souffle dedans pour le débloquer (vu qu'il est fermé donc peut être collé) et réessaie de démarrer

      c'est un copié/collé au hasard
      0
    2. @xplomok mais mon extracteur as été changer hier cela as fontionner 15 mn et en panne mon extracteur se trouve en haut,il ont changer déja 3 pieces et la marque es chaffoteau merci l'ami
      je vais voir si il il yas un numero sur la chaudiere
      0
    3. Modérateur
      @militaire59240ah mon post au hazard ce complique alors,,, attendons les copains, en attendant vérifiez la ventouse extérieur
      0
    4. @xplombonsoir, sur le pressostat, il y a pas deux flexibles par hasard ?
      si oui inversez les.
      0
    5. Modérateur
      @docchaudieretu penses qu'ils ont inversé les tuyau? doc
      0