Double interrupteur legrand

Résolu
rémi - Modifié le 21 sept. 2018 à 15:55
 chris - 12 août 2014 à 10:13
Bonjour,
j'ai installé un double interrupteur legrand : ça marche bien mais les deux boutons sont inversés. En clair le bouton 1 en position allumée est par exemple enfoncé en bas et le bouton 2 dans cette position est éteint. c'est esthétique mais ça me gène !
quelqu'un à un solution ?

1 réponse

stf_paroroma Messages postés 1729 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mars 2024 564
23 déc. 2011 à 21:15
Bonjour,

Vérifiez si il s'agit d'un double va-et-vient utilisé comme double interrupteur. Si vous avez 3 bornes par interrupteur (un L , un 1 et un 2) il suffit de changer la position entre 1 et 2 pour l'interrupteur que vous souhaitez changer de position.

A+
9
et voilà ! ça marche et c'est plus joli...
merci de ce conseil avisé
0
stf_paroroma Messages postés 1729 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mars 2024 564
24 déc. 2011 à 17:55
Bonsoir,

Content d'avoir pu vous aider.

A+
0
explication simple, claire et utile
0