Bonjour,
J'ai fait rénover partiellement mon habitation (Création d'une grande cuisine et d'une suite parentale). L'électricien , constatant que l'installation électrique du reste d' l'habitation n'était pas aux normes, m'a posé un boitier séparé pour la partie rénovée uniquement.
Cependant, tout en ayant les circuits de la cuisine séparés (plaque de cuisson, four et lave vaisselle) il a connecté les radiateurs électriques sur des circuits communs aux autres applications (Sèche serviette (750w+1000 soufflant) avec le circuit lumières, un 750w dressing avec le circuit prises de courant cuisines et enfin un 1500w avec le frigo et 4 autres prises). De plus la VMC est connectée avec le circuit lumière, sans disjoncteur particulier.
Il me soutient que ceci est aux normes dans le cas d'une rénovation!
Est ce vrai? Puis je accepter les travaux?
Merci d'une réponse rapide avant de payer ma facture.

13 réponses

En fait je voulais dire : est ce une bonne idée de faire venir le consuel pour avoir un avis d'expert avant de payer ma facture.
Si j'ai bien compris, l'expert devrait déclarer l'installation hors normes!!
Dans ce cas puis je ne payer que lorsque l'installation sera modifiée?
3