Baisse pression cumuls

alljojo Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 30 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 30 juin 2013 - 30 juin 2013 à 11:49
stf_frmu Messages postés 45054 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 - 30 juin 2013 à 19:19
Bonjour

Après être revenu de vacances (10 jours) j'ai plus de pression quand je mets de l'eau chaude alors que pour l'eau froide je n'ai pas de soucis.
Il reste juste un petit filet d'eau chaude alors que j'ouvre le robinet a fond.
Je précise que avant de partir ça marchait très bien ...

quelqu'un aurait une piste ?

merci

3 réponses

stf_frmu Messages postés 45054 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 12 056
30 juin 2013 à 14:13
bonjour

votre chauffe eau est surement bouché par le calcaire.
donc a vidanger et retirer le calcaire
1
alljojo Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 30 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 30 juin 2013
30 juin 2013 à 17:47
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Alors pour vidanger, il faut que je ferme l'arrivée d'eau générale, puis je dévisse un peu la sortie d'eau chaude du cumulus puis j'actionne la vanne du groupe de sécurité ?

Mais ensuite quand le cumulus est vide comment je fais pour retirer le calcaire ?
0
stf_frmu Messages postés 45054 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 12 056
30 juin 2013 à 19:19
avant de le vider vous couper l'alimentation electrique du ballon.
une fois vidé, vous retirez le capot en plastique, vous debranchez le cable electrique, vous retirez la resistance si elle est stéatite.
vous avez une trappe avec plein d'ecrou.
vous retirer cette trappe en faisant attention de ne pas abimer le joint
et vous retirer tout le calcaire a l'interieur.
vous refaites tout dans le sens inverse pour le remontage
0