Bonjour,
Je souhaite raccorder un coffret composé de:
1 interrupteur différentiel de 40 A
1 horloge modulaire
1 disjoncteur 20 A
3 disjoncteurs 16 A.
La distance entre le tableau principal et le coffret est de 15 m, quelle est la section de câble a mettre en place.
Je souhaite raccorder un coffret composé de:
1 interrupteur différentiel de 40 A
1 horloge modulaire
1 disjoncteur 20 A
3 disjoncteurs 16 A.
La distance entre le tableau principal et le coffret est de 15 m, quelle est la section de câble a mettre en place.
2 réponses
-
bonjour
10mm² mais par precaution je mettrai du 16mm² car si un jour votre tableau doit grossir en porotection, vous ne serez pas ainsi en limite
-
Je vous remercie pour votre réponse claire et précise, c'est un coffret de piscine qui était alimenté par du 2,5 mm² avant l'ajout d'une PAC (disjoncteur de 20 A).
Bien à vous.