Section de câble d'alimentation

Résolu
beachris
Messages postés
2
Date d'inscription
mardi 2 juillet 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
2 juillet 2013
- 2 juil. 2013 à 14:49
beachris
Messages postés
2
Date d'inscription
mardi 2 juillet 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
2 juillet 2013
- 2 juil. 2013 à 18:56
Bonjour,

Je souhaite raccorder un coffret composé de:

1 interrupteur différentiel de 40 A
1 horloge modulaire
1 disjoncteur 20 A
3 disjoncteurs 16 A.
La distance entre le tableau principal et le coffret est de 15 m, quelle est la section de câble a mettre en place.

2 réponses

stf_frmu
Messages postés
38469
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 mai 2022
11 567
2 juil. 2013 à 17:13
bonjour

10mm² mais par precaution je mettrai du 16mm² car si un jour votre tableau doit grossir en porotection, vous ne serez pas ainsi en limite
0
beachris
Messages postés
2
Date d'inscription
mardi 2 juillet 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
2 juillet 2013

2 juil. 2013 à 18:56
Je vous remercie pour votre réponse claire et précise, c'est un coffret de piscine qui était alimenté par du 2,5 mm² avant l'ajout d'une PAC (disjoncteur de 20 A).
Bien à vous.
0