Interupteur differntiel

zeltron - 10 juil. 2013 à 11:25
stf_frmu Messages postés 45049 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 - 10 juil. 2013 à 13:17
Bonjour,
a t-on le droit de mettre un interupteur differentiel 63 a type a a la place d'un interupteur differentiel 40a type aet un interupteur differentiel 25 a type ac
A voir également:

1 réponse

stf_frmu Messages postés 45049 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 12 056
10 juil. 2013 à 13:17
bonjour

l'''intensité de votre différentiel sera aussi déterminée par la section des fils qu'ils l'alimente...

votre 40A actuel devrait être alimenté en 10 mm² et votre 25A en 4 ou 6 mm².
donc vous ne pouvez pas a la place mettre un 63A.

0