Défaut de refroidissement
Epervier21
-
17 août 2013 à 19:09
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 18 août 2013 à 18:01
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 18 août 2013 à 18:01
A voir également:
- Défaut de refroidissement
- Defaut machine a laver - Guide
- Defaut a7 elm leblanc - Guide
- Defaut plaque induction - Guide
- Temps de refroidissement frigo - Guide
- Defaut lave vaisselle - Guide
5 réponses
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
656
17 août 2013 à 22:29
17 août 2013 à 22:29
Bonjour
Quel est le fluide ? R22, R407C, R410A ?
La température de condenstion est différente en fonction du fluide
Pour 18 bar avec du R410A c'est autour de 31 °C avec du R22 c'est 49 °C,
Quelle est la température extérieure ?
Quel est le fluide ? R22, R407C, R410A ?
La température de condenstion est différente en fonction du fluide
Pour 18 bar avec du R410A c'est autour de 31 °C avec du R22 c'est 49 °C,
Quelle est la température extérieure ?
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
656
18 août 2013 à 07:44
18 août 2013 à 07:44
Bonjour
La température du R407C est équivalente au R22 en condensation, et me parrait tres élevée avec 24 °C à l'extérieur, est ce que la ventilation fonctionne, intérieur et extérieur, avez vous vérifié l'état et la propreté de l'échangeur de l'utité extérieure ?
La température du R407C est équivalente au R22 en condensation, et me parrait tres élevée avec 24 °C à l'extérieur, est ce que la ventilation fonctionne, intérieur et extérieur, avez vous vérifié l'état et la propreté de l'échangeur de l'utité extérieure ?
Pour ce qui est du fonctionnement des ventilateurs intérieur et extérieur ceux ci fonctionne parfaitement.
Pour autre info le groupe extérieur et l'unité intérieur sont dans la même pièce et ceci pour essai. De plus l'échangeur est parfaitement propre
Cdlt
Pour autre info le groupe extérieur et l'unité intérieur sont dans la même pièce et ceci pour essai. De plus l'échangeur est parfaitement propre
Cdlt
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
656
Modifié par stf_mareson le 18/08/2013 à 18:01
Modifié par stf_mareson le 18/08/2013 à 18:01
Ou avez vous pris les mesures de la pression et de la température pour le sous refroidissement ?