Défaut de refroidissement

Epervier21 - 17 août 2013 à 19:09
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 18 août 2013 à 18:01
Bonjour,
J'ai un PB de refroidissement avec un mono split non inverter et ma T° intérieur insufflé dans la pièce est de 24°C
Mon sous refroidissement est de 6° et ma pression de 18 bars donc apparemment normal.
D'où peux prévenir le PB?

5 réponses

stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 650
17 août 2013 à 22:29
Bonjour

Quel est le fluide ? R22, R407C, R410A ?

La température de condenstion est différente en fonction du fluide

Pour 18 bar avec du R410A c'est autour de 31 °C avec du R22 c'est 49 °C,

Quelle est la température extérieure ?
0
Bonjour,
Le fluide est du 407C et la température était de 24°C
Cdlt
0
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 650
18 août 2013 à 07:44
Bonjour

La température du R407C est équivalente au R22 en condensation, et me parrait tres élevée avec 24 °C à l'extérieur, est ce que la ventilation fonctionne, intérieur et extérieur, avez vous vérifié l'état et la propreté de l'échangeur de l'utité extérieure ?
0
Pour ce qui est du fonctionnement des ventilateurs intérieur et extérieur ceux ci fonctionne parfaitement.
Pour autre info le groupe extérieur et l'unité intérieur sont dans la même pièce et ceci pour essai. De plus l'échangeur est parfaitement propre
Cdlt
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 650
Modifié par stf_mareson le 18/08/2013 à 18:01
Ou avez vous pris les mesures de la pression et de la température pour le sous refroidissement ?
0