Fuite cumulus

Résolu
placedesfetes Messages postés 4 Date d'inscription lundi 30 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 1 octobre 2013 - 30 sept. 2013 à 20:46
placedesfetes Messages postés 4 Date d'inscription lundi 30 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 1 octobre 2013 - 1 oct. 2013 à 15:39
Bonjour,
Mon cumulus fuit goutte a goutte lorsqu'il chauffe, un premier vendeur spécialiste m'a dit que c'était anormal et qu'il fallait ajouter un réducteur de pression à l'arrivée du circuit d'eau, ce que j'ai fait, le réducteur etant réglé à 3 bars. Sans résultat.
Un deuxième vendeur spécialiste m'a dit que c'était normal quand le cumulus chauffe.
J'avais un doute...un troisième vendeur spécialiste m'a dit que c'était anormal, il suspectait soit le réducteur de pression qui ne faisait pas son rôle, soit le groupe de sécurité.
Pour stpper la fuite lorsque le cumulus chauffe,(je vérifie l'état de chauffe en surveillant le comteur électrique),il me faut règler la pression à 2 bars. Est ce normal? merci de vos futures réponses

PS j'ai installé ce chauffe depuis huit jour, et c'est du fait de ce magasin si je ne tombe jamais sur la même personne.

4 réponses

stf_frmu Messages postés 45057 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 12 059
30 sept. 2013 à 23:00
bonjour

on va commencer par faire un petit cours de cuisine
prenez une cocote minute, fermez la et faites chauffer de l'eau.
que se passe t'il au bout d'un moment ?
eh bien sous l'effet de la chaleur l'eau se dilate et s'évacue sous forme de vapeur par la soupape de sécurité.
pour votre chauffe eau, c'est la même chose.en chauffant l'eau se dilate et pour pas que votre chauffe eau s'éventre ou que les soudures de votre installation pètent et bien pendant la chauffe, le groupe de sécurité fait son boulot.
il fait aussi bien son boulot que vos vendeur qui sont la rien que pour vendre...
0
placedesfetes Messages postés 4 Date d'inscription lundi 30 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 1 octobre 2013
1 oct. 2013 à 11:43
merci pour la réponse, mais je connaissais déjà le principe de la machine à vapeur.
Le problème c est que j'ai un autre cumulus dans une autre maison qui ne goutte pratiquement jamais...
0
stf_frmu Messages postés 45057 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 12 059
1 oct. 2013 à 12:40
l'un de vos chauffe eau chauffe peut être plus que l'autre et donc plus d'eau s'évacue.
0
placedesfetes Messages postés 4 Date d'inscription lundi 30 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 1 octobre 2013
1 oct. 2013 à 15:39
Oui , je vais mesurer les températures de chaque ballon.Merci pour vos réponses.
0