Bruleur cuéno en sécurité

Patrick74570 Messages postés 12 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
jdf_daniel26 Messages postés 4858 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Depuis hier mon bruleur fioul se met en sécurité!
Tout a été nettoyé et le gicleur remplacé.
Si la chaudière n'est pas trop chaude, il repart!
Je viens de constater que si je mets le thermostat à 0 le bruleur démarre quand même et à 60° il se met en sécurité! Je n'entends pas de clic lorsque je tourne le thermostat; est ce qui est en cause? Peu-t-on le shunter pour voir?
Merci pour vos réponses.

1 réponse

jdf_daniel26 Messages postés 4858 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 783
 
Bonsoir,
Si vous savez ce que vous faites, shuntez-le , mais n'oubliez-pas de retirer le shunt après votre essais.
Cdlt,
0