Groupe de sécurité inexistant
Bonjour,
propriétaire d' un magasin, j ai fait installer un chauffe eau de 50 litres y il a 5 ans dans le vide sanitaire; ( 620 euros ) aujourd' hui gros probléme d'inondation une facture de 4000 euros pour 6 mois. ( personne ne va dans le vide sanitaire ?? ) le plombier est revenu et a installé un groupe de sécirité ( qu'il n'avait pas mit il y a 5 ans ) 140 euros . Et t'il en faute de ne pas avoir installé un groupe de sécurité il y a 5 ans ??
propriétaire d' un magasin, j ai fait installer un chauffe eau de 50 litres y il a 5 ans dans le vide sanitaire; ( 620 euros ) aujourd' hui gros probléme d'inondation une facture de 4000 euros pour 6 mois. ( personne ne va dans le vide sanitaire ?? ) le plombier est revenu et a installé un groupe de sécirité ( qu'il n'avait pas mit il y a 5 ans ) 140 euros . Et t'il en faute de ne pas avoir installé un groupe de sécurité il y a 5 ans ??
A voir également:
- Groupe de sécurité inexistant
- Nettoyer groupe de sécurité chauffe-eau ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Securite bruleur frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Groupe de sécurité neuf qui coule en permanence ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Condensateur groupe électrogène - Forum Electricité
- Prise rouge securite ✓ - Forum Electricité
7 réponses
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
656
20 oct. 2013 à 09:39
20 oct. 2013 à 09:39
Bonjour
Effectivement c'est une faute, le groupe évacuant la surpression provoquée inevitablement par la dilatation de l'eau au moment du chauffage de l'eau du chauffeau.
Effectivement c'est une faute, le groupe évacuant la surpression provoquée inevitablement par la dilatation de l'eau au moment du chauffage de l'eau du chauffeau.
bubu2222
Messages postés
257
Date d'inscription
jeudi 30 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
3 mai 2016
73
20 oct. 2013 à 09:42
20 oct. 2013 à 09:42
le groupe de securite est obligatoire depuis plus de 10 ans
stf_jpd87
Messages postés
98524
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 mars 2025
28 252
20 oct. 2013 à 09:45
20 oct. 2013 à 09:45
Bonjour
Avant une réponse, quelle est origine de la fuite ??
Avant une réponse, quelle est origine de la fuite ??
une rupture de l'arrivée d'eu froide au chauffe eau !
stf_jpd87
Messages postés
98524
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 mars 2025
28 252
20 oct. 2013 à 10:10
20 oct. 2013 à 10:10
mareson a donné la bonne réponse qui effectivement est la raison de l'incident, surpression dans le circuit additionné d'une mauvaise soudure.
Mais 5 ans après que voulez-vous réclamer ????
Mais 5 ans après que voulez-vous réclamer ????
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
xplom
Messages postés
38456
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 mars 2025
2 608
21 oct. 2013 à 19:26
21 oct. 2013 à 19:26
bonjour,
ne me dite pas qu'aprés cette faute professionnel le plombier ose vous facturer 140 euros!
on est quand meme dans leB.A BA du métier!
une installation est garantis pour 2 ans de bon fonctionnement , mais réalisé dans les normes.
au vue des sommes j'en parlerait à mon assureur
ne me dite pas qu'aprés cette faute professionnel le plombier ose vous facturer 140 euros!
on est quand meme dans leB.A BA du métier!
une installation est garantis pour 2 ans de bon fonctionnement , mais réalisé dans les normes.
au vue des sommes j'en parlerait à mon assureur
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
656
21 oct. 2013 à 21:51
21 oct. 2013 à 21:51
Bonjour
C'est vrai c'est cher payé pour une erreur de débutant, un oubli pareil cela aurait du etre cadeau, c'est comme un électricien qui ne met pas de disjoncteur pour protéger une installation.
Un groupe de sécurité pour chauffe-eau à accumulation vaut en moyenne 40 euros prix public TTC
Faites une déclaration de sinistre à votre assureur, il se retournera vers votre plombier qui j'espère pour lui est assuré
C'est vrai c'est cher payé pour une erreur de débutant, un oubli pareil cela aurait du etre cadeau, c'est comme un électricien qui ne met pas de disjoncteur pour protéger une installation.
Un groupe de sécurité pour chauffe-eau à accumulation vaut en moyenne 40 euros prix public TTC
Faites une déclaration de sinistre à votre assureur, il se retournera vers votre plombier qui j'espère pour lui est assuré
Bonjour
En résumé: grosse faute professionnelle du plombier pour son "oubli" du groupe de sécurité qui a toujours été obligatoire (et pas que depuis 10 ans).
Gonflé de réclamer 140 € pour la réparation d'une erreur qui aurait pu avoir des conséquences graves. Refuser le paiement et attendre qu'il vous fasse un procès...
Mais, la fuite n'est pas liée au manque de groupe, puisqu'elle s'est produite en amont. A vérifier cependant l'origine exacte de cette "rupture". Si elle provient d'une soudure cela relève de la faute pro.
A+
En résumé: grosse faute professionnelle du plombier pour son "oubli" du groupe de sécurité qui a toujours été obligatoire (et pas que depuis 10 ans).
Gonflé de réclamer 140 € pour la réparation d'une erreur qui aurait pu avoir des conséquences graves. Refuser le paiement et attendre qu'il vous fasse un procès...
Mais, la fuite n'est pas liée au manque de groupe, puisqu'elle s'est produite en amont. A vérifier cependant l'origine exacte de cette "rupture". Si elle provient d'une soudure cela relève de la faute pro.
A+