J'ai un petit souci avec ma chaudière...
Elle est programmée pour chauffer à des horaires précis, sauf que autant la vanne de régulation du chauffage se ferme bien lorsqu'il s'agit de ne plus chauffer, autant elle ne s'ouvre pas lorsqu'il s'agit de chauffer... En revanche, dès que je débranche et rebranche ma chaudière, la vanne s'ouvre comme prévu...
Vous avez une idée de ce que ça pourrait être?
Merci d'avance!
Il serait intéressant de connaitre la marque et le modèle de la chaudière qui dispose d'une vanne qui fait rien qu'à se fermer, sans jamais s'ouvrir.!!!
Gné?
On parle, du moins je parle du branchement de la sonde départ de votre régulation. Si ce branchement est incorrect, la vanne 3 voies risque de rester fermée.
pour la vanne, je pars du principe qu'elle est commandé par "quelque chose" qui ne lui donne pas la bonne information, par exemple votre programme de chauffe
si je suis tombé sur la bonne régulation ( sur google), je la connais bien, mais sans être devant c'est dur,
avez vous modifié une consigne?
la lecture de votre mode d'emploi peut aussi vous aider
faite les tests fonctionnels des sorties, code 51 installateur, vous pourrez voir si votre vanne est ok (ouvert-fermé)
bonne lecture, mais si j'ai le bon code en mémoire, ça fait sauter des pages :o)
Ai-je modifié une consigne?
Oui je cherche le bon réglage donc j'ai modifié tout un tas de consigne :
- thermostat de la chaudière - courbe de chauffage
- température confort
- température nuit
- horaires de mise en route
En revanche, la question que je me pose est la suivante :
il y a 3 périodes de chauffage possibles, je n'en utilise souvent que 2... est ce que cela peut avoir une quelconque influence? J'ai fait le test, j'ai cru que ça marchait... mais au final a priori non...$
Comme je suis sans rancune (ou peut-être maso) je vous conseille de vérifier le contact fin de course du servomoteur.
Il s'agit du micro-inter qui arrête l'alimentation du moteur quand la vanne est totalement ouverte...ou fermée ; et qui prépare l'arrivée de l'instruction contradictoire.
et bien , le partage d'information m'est utile, je ne pensais pas à la fin de course,
malheureusement, on ne sait pas si les tests fonctionnels, ont été réalisés...
si je ne trompe pas Albatros c'est du Landis Gyr, staefa contrôle, siemens suivant leurs dates de fusions et de rachats,
c'est pourquoi j'ai indiqué le code 51, pour les tests (rubrique installateur dans le programme)
pensez vous que la manip, puisse, après ouverture et fermeture total, de la course de la vanne 3 voies , l'indiquer? en refusant de s'ouvrir après fermeture totale, malgré le forçage de consigne de ce test en ouverture
Merci xplom de ta suggestion... Je vais tester cela...
J'ai fait une expérience ce matin : la chaudière ne se déclenchait pas... J'ai désactivé la production d'ECS et la vanne s'est ouverte!
Pourrait-on raisonnablement suggérer que l'erreur viendrait d'une sonde qui capte une température d'ECS trop faible pour accepter de déverrouiller le circuit de chauffage?
De mémoire, au même moment, les sondes indiquaient 58°C pour la chaudière et 57°C pour l'ECS (ou l'inverse)...
j'ai l'idée du soir (ça arrive après la soupe), et c'est vous qui m'avez réveillé, effectivement si l'eau chaude sanitaire n'a pas sa T° de consigne, ça bug pour le chauffage, l'eau de chauffage pour réchauffer l'eau chaude sanitaire, elle monte à environ 85° ? votre hypothèse est très bonne
85° c'est le réglage d'usine sur votre régulation, mais vous verrez qu'en été votre T° de consigne eau chaude peut dépasser la valeur (exemple 65°) car ce n'est indiqué nul part, mais le programmeur et le rédacteur ont omis de signaler que pour ne pas gâcher les calories de la chaudière, elle épuise son surplus de chaleur vers l'eau chaude sanitaire avec le circulateur après arrêt de la consigne
ça ma pris 5 ans avant d'arriver a tirer les vers du nez de l'usine(siemens)
si vous baissez de trop la t° haute, votre eau chaude sanitaire sera longue a arriver à sa valeur de consigne, il faut 20° de plus pour la rapidité et le confort
Cela ne me semblait pas essentiel au problème, ni à sa résolution, mais je puis me tromper... ;-)
Il s'agit d'une Chaudière Riello, modèle Binomio 32KCV, régulée par un programmateur Albatros intégré.
Je vous mettrais bien une photo de l'installation et de la vanne, mais....
A Confusioux : elle fonctionnait très bien jusqu'il y a quelques jours... Et, il y a un mois, il s'agissait d'un ré-allumage... (je viens d'emménager dans cette maison).
Dernière péripétie : bruleur bloqué... Y'aurait un lien entre tout ça?
Brûleur bloqué avec voyant rouge ("Brûleur bloqué") et chaudière éteinte... J'ai réglé le problème ce matin en réamorçant manuellement le brûleur...
Reste à voir ce que ça va donner lorsque la chaudière sera censée se rallumer...
Merci de ta suggestion...
La chaudière n'était pas tombée en panne... J'suis peut-être un peu c..-c.. mais quand même! ;-)
Je sais bien qu'il y a une priorité ECS sur les chaudières et le problème n'est pas là. Le problème est que : (même une fois que l'ECS est faite), la vanne de réglage du chauffage ne s'ouvre pas!
La panne de brûleur n'est arrivée qu'après, bien entendu...
Si vous avez d'autres idées, je prends... :-)
OK pourquoi pas...
mais en quoi le processus, sur l'albatros "je mets en manuel, puis remets en automatique" enverrait la bonne information sur la sonde de départ chauffage?
bonjour,
dans votre régulation vous devez avoir un programme de test de sondes,d'ouverture et de fermeture de vanne,de circulateurs chauffage et ballon etc...(la plupart des régulations en sont équipée)
A+
Pour en revenir à mon problème, j'ai effectué un certain nombre de tests comme suggéré : l'ensemble des sondes semble connecté (elles affichent toutes une température).
Pour exemple, aujourd'hui, lors de l'horaire de départ théorique du chauffage, j'ai attendu quelques minutes, mais la vanne du circuit ne s'est pas ouverte => passage en mode "position manuelle" pour laisser passer l'eau chaude, puis je remets le mode automatique et ça se passe bien. J'ai d'ailleurs remarqué que lorsque je me mettais brièvement en mode manuel puis retour en mode automatique sur l'Albatros, la vanne s'ouvrait quelques instants puis s'arrêtait.
Je m'auto-suggère plusieurs pistes :
- sonde connectée mais défaillante => la sonde croit capter toujours la bonne température et n'ouvre donc pas la vanne.
Avant chauffage, la sonde affiche 21°C (température ambiante j'imagine), et actuellement (chauffage enclenché) elle affiche 40°C, ce qui semble contredire mon hypothèse.
- vanne automatique défaillante (mais test effectué sous régime installateur : elle s'ouvrait correctement quand demandé)