Bonjour,
j'ai une chaudière murale au gaz Frisquet hydroconfort.
Elle est en panne régulièrement car le bruleur semble "bloqué".
Je me rend compte que le pb vient sans doute du pressostat car en posant un shunt, le bruleur repart enfin.
Quel est le risque à fonctionner avec un shunt?
Risque sécurité important ou simple risque de fonctionnement non optimal?
Merci de vos lumières.

3 réponses

bonjour,
votre shunt vous le mettez ou??
si vous le mettez(en provisoire et jamais de façon définitive)sur le pressostat: nettoyez les tubulures du passage d'air sinon changez votre pressostat.
Mais pas de shunt...un shunt sert a vérifier un dépannage,c'est tout.
A+
Bonsoir.
le shunt, je l'ai posé... aux bornes du pressostat (connecteur électrique à 2 fils du pressostat) que je souhaitais tester.
Biensur, je ne l'ai pas laissé en attente de savoir ce que mesure ce pressostat et donc à quoi il sert, d'où ma question.
Comme j'ai déja du changer ce pressostat il y a 2 ans, j'aimerais comprendre plutôt que de remplacer éternellement des pièces.
Cdt
bonjour,
comme dit plus haut,vérifier le circuit air,il faut qu'il soit propre et étanche,bien vérifier qu'il n'y est pas de prise d'air au bloc brûleur(souvent le problème vient de là),que la gaine d'air soit bien en place,la ventouse propre ainsi que l'extracteur,nettoyez les tubulures de l'extracteur au pressostat et vérifiez qu'elle ne soit pas percées.
A+
ps:le pressostat sert a controler si l'extracteur fonctionne.