A voir également:
- Pourquoi la condensation quand tout est bien fait... a priori?
- Comment bien régler son frigo - Guide
- Comment bien enlever joint silicone - Guide
- Comment bien nettoyer des vitres - Guide
- Pourquoi mon congélateur fait de la condensation à l'extérieur ✓ - Forum Electroménager
- Condensation plafond sous terrasse ✓ - Forum Isolation
4 réponses
Au fait l'écran sous toiture est de la marque "Delta Plus"
Nous supposons qu'il est posé dans le bon sens, mais n'avons aucun moyen de le vérifier (pas d'inscription...)
Nous supposons qu'il est posé dans le bon sens, mais n'avons aucun moyen de le vérifier (pas d'inscription...)
Bonsoir
Déjà une question :
L'écran sous toiture est bien HPV (haute perméabilité à la vapeur d'eau) ?
Si oui , il y a bien un pare vapeur sous l'isolant ?
Déjà une question :
L'écran sous toiture est bien HPV (haute perméabilité à la vapeur d'eau) ?
Si oui , il y a bien un pare vapeur sous l'isolant ?
Le Delta plus est sensé être H.P.V. (Cf. https://www.doerken.com/fr/produits/sous-toiture/Ecran-de-sous-toiture-HPV-R2-delta-vent-s.php
Il y a un Kraft faisant office de pare-vapeur (comme je le suppose) sur la laine minérale qui est de la marque URSA "Pure One" !
D'ores et déjà merci pour votre intérêt
Dzef
Il y a un Kraft faisant office de pare-vapeur (comme je le suppose) sur la laine minérale qui est de la marque URSA "Pure One" !
D'ores et déjà merci pour votre intérêt
Dzef
Le Delta plus est sensé être H.P.V. (Cf. https://www.doerken.com/fr/produits/sous-toiture/Ecran-de-sous-toiture-HPV-R2-delta-vent-s.php
Il y a un Kraft faisant office de pare-vapeur (comme je le suppose) sur la laine minérale qui est de la marque URSA "Pure One" !
D'ores et déjà merci pour votre intérêt
NB : pas de problème côté sud, et tuiles de faîtage scellées !
Dzef
Il y a un Kraft faisant office de pare-vapeur (comme je le suppose) sur la laine minérale qui est de la marque URSA "Pure One" !
D'ores et déjà merci pour votre intérêt
NB : pas de problème côté sud, et tuiles de faîtage scellées !
Dzef
Bonjour
L'écran sous-toiture Delta vent est normalement HPV , donc pas de problème de ce côté !
Le problème est de savoir d'où vient cette eau .
Trois hypothèses :
-1/ une fuite dans la toiture :
. au niveau de tuiles , c'est peu vraissemblable et de toutes façons l'écran sous toiture qui est étanche au ruissellement devrait jouer son rôle ?
. au niveau du raccordement des faitières , en particulier si l'écran sous-toiture ne couvre pas le faitage , à voir avec le couvreur !
-2/ cette humidité existait au départ , c'est à dire que l'artisan a posé des rouleaux de laine de verre qui ont trainé dehors sous la pluie , et qui de ce fait sont gorgés d'eau . C'est possible et dans ce cas il faudra un certain temps pour que ça sèche , en particulier en hiver . Mais dans ce cas celui qui a posé la laine de verre doit être au courant ;
-3/ Il s'agit de condensation , si les travaux ont été faits correctement , c'est hautement improbable .
Normalement vous devriez avoir dans l'ordre de haut en bas (de l'intérieur vers l'extérieur) :
-les rails destinés à recevoir le parement (placo) et qui supportent la laine de verre ,
-le pare vapeur (papier kraft goudronné) , normalement les jonctions entre les lés , devraient être étanchés avec une toile collante (je ne vois pas bien ce que vient faire du sika , qui normalement est un mastic , à ce niveau) ,
-la laine de verre ,
-les chevrons , dans le cas d'une sous toiture HPV , il est admis de mettre de l'isolant sur toute la hauteur des chevrons , en contact avec l''écran ,
-la sous toiture Delta-vent ,
- une première rangée de litaux sur les chevrons dans le sens de la plus grande pente ,
-une deuxième rangée de litaux croisés , donc horizontaux pour supporter les tuiles .
La première rangée de litaux permet une ventilation ascendante de l'espace entre la sous toiture et la sous face des tuiles . Il faut donc que cet espace soit ouvert vers l'extérieur en bas , dans les passées de toit , et en haut par des chatières au voisinnage du faitage . La DTU applicable définit le nombre de chatières minimum .
Est ce que ceci correspond à votre réalisation ?
Dans l'immédiat , et tant que vous ne connaissez pas l'origine dee ce problème d'eau , je vous déconseille de poser le parement .
L'écran sous-toiture Delta vent est normalement HPV , donc pas de problème de ce côté !
Le problème est de savoir d'où vient cette eau .
Trois hypothèses :
-1/ une fuite dans la toiture :
. au niveau de tuiles , c'est peu vraissemblable et de toutes façons l'écran sous toiture qui est étanche au ruissellement devrait jouer son rôle ?
. au niveau du raccordement des faitières , en particulier si l'écran sous-toiture ne couvre pas le faitage , à voir avec le couvreur !
-2/ cette humidité existait au départ , c'est à dire que l'artisan a posé des rouleaux de laine de verre qui ont trainé dehors sous la pluie , et qui de ce fait sont gorgés d'eau . C'est possible et dans ce cas il faudra un certain temps pour que ça sèche , en particulier en hiver . Mais dans ce cas celui qui a posé la laine de verre doit être au courant ;
-3/ Il s'agit de condensation , si les travaux ont été faits correctement , c'est hautement improbable .
Normalement vous devriez avoir dans l'ordre de haut en bas (de l'intérieur vers l'extérieur) :
-les rails destinés à recevoir le parement (placo) et qui supportent la laine de verre ,
-le pare vapeur (papier kraft goudronné) , normalement les jonctions entre les lés , devraient être étanchés avec une toile collante (je ne vois pas bien ce que vient faire du sika , qui normalement est un mastic , à ce niveau) ,
-la laine de verre ,
-les chevrons , dans le cas d'une sous toiture HPV , il est admis de mettre de l'isolant sur toute la hauteur des chevrons , en contact avec l''écran ,
-la sous toiture Delta-vent ,
- une première rangée de litaux sur les chevrons dans le sens de la plus grande pente ,
-une deuxième rangée de litaux croisés , donc horizontaux pour supporter les tuiles .
La première rangée de litaux permet une ventilation ascendante de l'espace entre la sous toiture et la sous face des tuiles . Il faut donc que cet espace soit ouvert vers l'extérieur en bas , dans les passées de toit , et en haut par des chatières au voisinnage du faitage . La DTU applicable définit le nombre de chatières minimum .
Est ce que ceci correspond à votre réalisation ?
Dans l'immédiat , et tant que vous ne connaissez pas l'origine dee ce problème d'eau , je vous déconseille de poser le parement .