bonjour ,

j'ai un climatiseur split de marque TCL de 9000 btu en R410 , il a un an et demie .

Le compresseur ne démarre que une fois sur 5 , quand il démarre il ne produit du froid que 1 fois sur trois .

La pression du gaz est correcte, j'ai même fait un tirage au vide complet et rechargé à 410grs qui me font 7 bars de pression .

L'arrivée du courant électrique au groupe à été testé à l'arrêt et en marche tout est ok .

Les deux condensateurs (le gros et le petit pour le ventilateur) ont été testé et sont ok .
la turbine à l'intérieur fonctionne très bien mais le groupe compresseur semble avoir un soucis .

Je me suis alors dit que peut être , quelqu'un parmi vous , pourrait m'aider à trouver cette panne qui me pause beaucoup de soucis .

Merci pour votre aide

7 réponses

Messages postés
14536
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 novembre 2021
3 786
Bonjour,
Vous citez les condensateurs sur le ventilateur , c'est plutôt l'alimentation du compresseur qu'il faudrait préciser, comment est-elle constituée ?
Cdlt,
Messages postés
6
Date d'inscription
samedi 4 janvier 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
5 janvier 2014

Bonjour Daniel 26,

Merci de me répondre

Je me suis mal expliquer pour les condensateurs , je ne suis pas un professionnel et mon vocabulaire n'est pas technique , j'en suis désolé , je voulais parler du condensateur cylindrique de 25µF et du petit rectangulaire de 2µF .

Le courant électrique du secteur arrive à l'unité intérieure qui envoie à l'unité extérieure puis au condensateur de 25µF qui retransmet au groupe compresseur et au condensateur de 2µF.

Je ne sais pas si je peux joindre une photo , si cela est possible je le ferai .

en espérant avoir été plus clair .

cordialement
Messages postés
14536
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 novembre 2021
3 786
Re,
Pour les images: lien#2 ou lien#4

Mais, ma question était de savoir si le compresseur est alimenté via un onduleur.
Messages postés
6
Date d'inscription
samedi 4 janvier 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
5 janvier 2014

Non pas à ma connaissance , il n'y a pas d'onduleur .

Cordialement
Messages postés
14536
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 novembre 2021
3 786
Re,
quand il démarre il ne produit du froid que 1 fois sur trois .
Comment avez-vous vérifié s'il tournait réellement ?
Messages postés
6
Date d'inscription
samedi 4 janvier 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
5 janvier 2014

J'ai démonté le cache supérieur de l'unité extérieur , de là je peux voir et entendre le groupe tourner ou non en direct .
la seule chose que je ne peux voire ou constater c'est si le circuit du liquide réfrigérant se fait complétement quand le bloc extérieur fonctionne (compresseur inclus) et qu'il n'y a pas de froid de produit à la sortie de l'unité extérieure .
Messages postés
14536
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 novembre 2021
3 786
Avez-vous des électovannes ressemblant à celle-ci sur le circuit ?

Cliquez l'image
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Messages postés
6
Date d'inscription
samedi 4 janvier 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
5 janvier 2014

problème résolu, mauvais contacte sur un fil d'alimentation du condensateur cylindrique .

merci pour l'aide Daniel 26

.