Bonjour,
Le différentiel ne coupe pas par manque de courant, mais déclenche lors du retour du courant car votre fuite à la terre doit être limite et suivant les appareils branchés la fuite est instantanée avec un pic max qui fait déclencher le diff.
Il faudrait faire des mesures et des essais, pour localiser l'anomalie.
Cordialement.
Le différentiel ne coupe pas par manque de courant, mais déclenche lors du retour du courant car votre fuite à la terre doit être limite et suivant les appareils branchés la fuite est instantanée avec un pic max qui fait déclencher le diff.
Il faudrait faire des mesures et des essais, pour localiser l'anomalie.
Cordialement.
Re,
Oui un diff sur chaque rangée de disjoncteurs serait mieux: ne déclencherait que celui qui a une anomalie.
Toutefois attention il faut que pour chaque départ de phase du diff il faut impérativement que le neutre correspondant revienne à ce diff, sans repiquages ailleurs !!!
Sinon c'est disjonction assurée !!
Cordialement.
Oui un diff sur chaque rangée de disjoncteurs serait mieux: ne déclencherait que celui qui a une anomalie.
Toutefois attention il faut que pour chaque départ de phase du diff il faut impérativement que le neutre correspondant revienne à ce diff, sans repiquages ailleurs !!!
Sinon c'est disjonction assurée !!
Cordialement.
emirsamarlequin
Messages postés
4
Date d'inscription
vendredi 7 février 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
7 février 2014
7 févr. 2014 à 18:13
7 févr. 2014 à 18:13
Merci Jean, je vais me pencher sérieusement sur le sujet.
BAV
BAV
7 févr. 2014 à 08:31
Si je posais un différentielle 30ma sur le trois barrettes de disjoncteurs 10-16 et 30a. N'étant pas électricien, ce serais plus facile pour moi que de chercher l'anomalie.