A voir également:
- Quelle disjoncteur pour un four
- Quel disjoncteur pour une prise - Meilleures réponses
- Quel disjoncteur pour prise - Meilleures réponses
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Disjoncteur four 32a - Forum Electricité
- Branchement four 16A sur prise 32A - Forum Electricité
- Disjoncteur four 16a ou 20a - Forum Electricité
- Quel disjoncteur pour alimenter un tableau secondaire ✓ - Forum Electricité
8 réponses
Bonsoir
Votre besoin en puissance est faible, mais sur 28m la chute de tension n'est pas négligeable. Il faudra augmenter la section ou limiter l'intensité maxi possible
En essayant de rester aux alentours de 2% maxi on aurait :
- 2,5² protégé par un disj 10A maxi pour 2,3kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 4² protégé par un disj 16A maxi pour 3,6kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 6² protégé par un disj 25A maxi pour 5,7kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 40A maxi pour 9,2kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
A vous de voir en fonction des usages futurs prévisible, mais compte tenu que le 4² est difficile à trouver de nos jours, du 6² comme préconisé par frmu me semble une bonne solution.
Dans ce contexte vous pouvez :
- soit mettre l'interrupteur différentiel 30mA 40A dans le tableau divisionnaire (ce qui me semble être la solution la plus usuelle)

- soit repartir d'un interrupteur différentiel 30mA existant peu chargé dans le tableau principal, mais il faudra alors mettre un dispositif de coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire

@+
Votre besoin en puissance est faible, mais sur 28m la chute de tension n'est pas négligeable. Il faudra augmenter la section ou limiter l'intensité maxi possible
En essayant de rester aux alentours de 2% maxi on aurait :
- 2,5² protégé par un disj 10A maxi pour 2,3kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 4² protégé par un disj 16A maxi pour 3,6kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 6² protégé par un disj 25A maxi pour 5,7kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 40A maxi pour 9,2kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
A vous de voir en fonction des usages futurs prévisible, mais compte tenu que le 4² est difficile à trouver de nos jours, du 6² comme préconisé par frmu me semble une bonne solution.
Dans ce contexte vous pouvez :
- soit mettre l'interrupteur différentiel 30mA 40A dans le tableau divisionnaire (ce qui me semble être la solution la plus usuelle)

- soit repartir d'un interrupteur différentiel 30mA existant peu chargé dans le tableau principal, mais il faudra alors mettre un dispositif de coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire

@+