Eclairage et besoin d'un disjoncteur pour un garage ?
Francois29000
Messages postés
2
Date d'inscription
mardi 4 mars 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
5 mars 2014
-
4 mars 2014 à 17:30
KIDUGUEN Messages postés 12351 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 septembre 2023 - 7 mars 2014 à 12:33
KIDUGUEN Messages postés 12351 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 septembre 2023 - 7 mars 2014 à 12:33
A voir également:
- Disjoncteur porte de garage
- Disjoncteur garage - Meilleures réponses
- Quel disjoncteur pour prise - Meilleures réponses
- Disjoncteur saute sans rien de branché ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant - Forum Electricité
- Serrure porte de garage ancienne ✓ - Forum Maison
- Le disjoncteur saute mais pas le fusible ✓ - Forum Electricité
- Problème porte de garage goodhome - Forum Motorisation: Volets, Portails..
8 réponses
Carminas
Messages postés
3809
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 septembre 2023
1 772
Modifié par Carminas le 4/03/2014 à 23:31
Modifié par Carminas le 4/03/2014 à 23:31
Bonsoir
Votre besoin en puissance est faible, mais sur 28m la chute de tension n'est pas négligeable. Il faudra augmenter la section ou limiter l'intensité maxi possible
En essayant de rester aux alentours de 2% maxi on aurait :
- 2,5² protégé par un disj 10A maxi pour 2,3kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 4² protégé par un disj 16A maxi pour 3,6kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 6² protégé par un disj 25A maxi pour 5,7kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 40A maxi pour 9,2kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
A vous de voir en fonction des usages futurs prévisible, mais compte tenu que le 4² est difficile à trouver de nos jours, du 6² comme préconisé par frmu me semble une bonne solution.
Dans ce contexte vous pouvez :
- soit mettre l'interrupteur différentiel 30mA 40A dans le tableau divisionnaire (ce qui me semble être la solution la plus usuelle)

- soit repartir d'un interrupteur différentiel 30mA existant peu chargé dans le tableau principal, mais il faudra alors mettre un dispositif de coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire

@+
Votre besoin en puissance est faible, mais sur 28m la chute de tension n'est pas négligeable. Il faudra augmenter la section ou limiter l'intensité maxi possible
En essayant de rester aux alentours de 2% maxi on aurait :
- 2,5² protégé par un disj 10A maxi pour 2,3kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 4² protégé par un disj 16A maxi pour 3,6kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 6² protégé par un disj 25A maxi pour 5,7kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 40A maxi pour 9,2kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
A vous de voir en fonction des usages futurs prévisible, mais compte tenu que le 4² est difficile à trouver de nos jours, du 6² comme préconisé par frmu me semble une bonne solution.
Dans ce contexte vous pouvez :
- soit mettre l'interrupteur différentiel 30mA 40A dans le tableau divisionnaire (ce qui me semble être la solution la plus usuelle)

- soit repartir d'un interrupteur différentiel 30mA existant peu chargé dans le tableau principal, mais il faudra alors mettre un dispositif de coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire

@+