Eclairage et besoin d'un disjoncteur pour un garage ?
Francois29000
Messages postés
2
Date d'inscription
mardi 4 mars 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
5 mars 2014
-
4 mars 2014 à 17:30
KIDUGUEN Messages postés 13498 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 7 mars 2014 à 12:33
KIDUGUEN Messages postés 13498 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 7 mars 2014 à 12:33
A voir également:
- Quel disjoncteur pour un four
- Disjoncteur porte de garage - Meilleures réponses
- Disjoncteur garage - Meilleures réponses
- Disjoncteur saute sans rien de branché ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant - Forum Electricité
- Disjoncteur four 32a - Forum Electricité
- Quel disjoncteur pour alimenter un tableau secondaire ✓ - Forum Electricité
- Déverrouiller four sauter ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 897
Modifié par Carminas le 4/03/2014 à 23:31
Modifié par Carminas le 4/03/2014 à 23:31
Bonsoir
Votre besoin en puissance est faible, mais sur 28m la chute de tension n'est pas négligeable. Il faudra augmenter la section ou limiter l'intensité maxi possible
En essayant de rester aux alentours de 2% maxi on aurait :
- 2,5² protégé par un disj 10A maxi pour 2,3kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 4² protégé par un disj 16A maxi pour 3,6kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 6² protégé par un disj 25A maxi pour 5,7kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 40A maxi pour 9,2kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
A vous de voir en fonction des usages futurs prévisible, mais compte tenu que le 4² est difficile à trouver de nos jours, du 6² comme préconisé par frmu me semble une bonne solution.
Dans ce contexte vous pouvez :
- soit mettre l'interrupteur différentiel 30mA 40A dans le tableau divisionnaire (ce qui me semble être la solution la plus usuelle)
- soit repartir d'un interrupteur différentiel 30mA existant peu chargé dans le tableau principal, mais il faudra alors mettre un dispositif de coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire
@+
Votre besoin en puissance est faible, mais sur 28m la chute de tension n'est pas négligeable. Il faudra augmenter la section ou limiter l'intensité maxi possible
En essayant de rester aux alentours de 2% maxi on aurait :
- 2,5² protégé par un disj 10A maxi pour 2,3kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 4² protégé par un disj 16A maxi pour 3,6kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 6² protégé par un disj 25A maxi pour 5,7kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 40A maxi pour 9,2kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
A vous de voir en fonction des usages futurs prévisible, mais compte tenu que le 4² est difficile à trouver de nos jours, du 6² comme préconisé par frmu me semble une bonne solution.
Dans ce contexte vous pouvez :
- soit mettre l'interrupteur différentiel 30mA 40A dans le tableau divisionnaire (ce qui me semble être la solution la plus usuelle)
- soit repartir d'un interrupteur différentiel 30mA existant peu chargé dans le tableau principal, mais il faudra alors mettre un dispositif de coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire
@+