Comment brancher une carte CAME ZL180 ?
Rich
-
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
Suite à l'achat de ma motorisation : KIT FAST U1899 pour mon portail deux battants, j'ai effectué le raccordement de mes 2 cellules (Dir) et de mes deux moteurs 24V.
Le portail s'ouvre mais je n'ai aucune fermeture, le voyant clignote en permanance sur ma carte ZL180.
Je précise que j'ai effectué le raccordement d'apres les schéma livré dans le kit pour mes moteurs et mes cellules :
shunt 1-2 ainsi que 2-C3 et
celulles raccordé en réouverture pendant la fermeture donc sur C1.
Je suis donc à la recherche d'un shéma de raccordement car je pense qu'il me manque des shunts et d'une personne pouvant me dire comment placé mes dips switch sur ma carte.
Merci de vos réponse
Suite à l'achat de ma motorisation : KIT FAST U1899 pour mon portail deux battants, j'ai effectué le raccordement de mes 2 cellules (Dir) et de mes deux moteurs 24V.
Le portail s'ouvre mais je n'ai aucune fermeture, le voyant clignote en permanance sur ma carte ZL180.
Je précise que j'ai effectué le raccordement d'apres les schéma livré dans le kit pour mes moteurs et mes cellules :
shunt 1-2 ainsi que 2-C3 et
celulles raccordé en réouverture pendant la fermeture donc sur C1.
Je suis donc à la recherche d'un shéma de raccordement car je pense qu'il me manque des shunts et d'une personne pouvant me dire comment placé mes dips switch sur ma carte.
Merci de vos réponse
A voir également:
- Came zl180 problème
- Mon portail came u1800 carte ZF1 ne se ferme pas... - Forum Electronique
- Chaine arbre a came ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème clignotant portail came - Forum Bricolage / outillage
- Came zm3e panne ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Clignotant de portail came - Forum Divers bricolage et travaux
4 réponses
Bonjour,
D'après votre description du fonctionnement il semblerait que vos cellules sont mal raccordées:
L'alimentation se fait sur 10(+) et 11(-) en 24 V.
Le contact ( C et NC) du récepteur vient sur 10 et C1
Les dips sont ainsi positionnés sur ma carte ( ZL18)suivant fonctionnement désiré:
1 = ON ; 2=OFF ; 3=OFF; 4=Off; 5=Off; 6=OFF; 7=OFF; 8=ON; 9=ON; 10=OFF
Cordialement.
D'après votre description du fonctionnement il semblerait que vos cellules sont mal raccordées:
L'alimentation se fait sur 10(+) et 11(-) en 24 V.
Le contact ( C et NC) du récepteur vient sur 10 et C1
Les dips sont ainsi positionnés sur ma carte ( ZL18)suivant fonctionnement désiré:
1 = ON ; 2=OFF ; 3=OFF; 4=Off; 5=Off; 6=OFF; 7=OFF; 8=ON; 9=ON; 10=OFF
Cordialement.
Merci, je vais essayer avec ce raccordement pour mes cellules et placer mes dips sur les mêmes positions que les votres.
Je vous tien au courant de la suite, en espérant que cela fonctionne.
Je vous tien au courant de la suite, en espérant que cela fonctionne.