Chadiere Junker Zw 24-1 démarre puis s'arrête

challenger212 Messages postés 6 Date d'inscription samedi 21 juin 2014 Statut Membre Dernière intervention 26 juin 2014 - 21 juin 2014 à 20:51
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 - 26 juin 2014 à 12:05
Bonjour,
ma chaudière Junker ZW 24-1 ne fonctionne plus, les ecltrodes d'allumage démarre dés que j'ouvre l'eau du robinet et aussitôt la flamme se lance, mais les electrodes restent quand même enclenché "tic tic.." et ensuite la flamme se coupe bursquement et ainsi de suite jusqu'à'à ce que le témoin de panne apparaît, sur le manuel il indique que la sonde d'ionisation n'émettait aucun signal, donc comme résoudre ce problème svp.
j'ai démonté la sonde d'ionisation mais quand je voulais l'acheter le marchand m'avait dit que son état est bine et que surement elle était fonctionnelle et m'a filé un numéro de plombier pour que je l'appel, mais honnêtement je veux bien bricoler moi même, car avec le plombier la facture risque d'être lourde .

merci de votre aide.

9 réponses

xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 598
21 juin 2014 à 22:46
bonsoir,

oui j'irai direct a l'échange de la sonde de ionisation, de toute façon le plombier la changera, alors même si la panne est plus loin; une chose de moins a chercher pour résoudre la panne

A+
0