Circuit chauffage central

chassart Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 4 novembre 2014 - 2 nov. 2014 à 17:07
Daniel 26 Messages postés 16960 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 3 octobre 2024 - 4 nov. 2014 à 12:24
Je dois remettre de l'eau de plus en plus souvent dans le circuit de mon chauffage central au mazout.Chaudière ancienne marque ATLAS .Actuellement tous les jours !!! la pression chutant à zéro en une nuit.Le vase d'expansion (rouge) a été remplacé sans succès. Il y a sans doute une fuite dans le circuit mais comment la détecter?????????
A voir également:

2 réponses

Daniel 26 Messages postés 16960 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 3 octobre 2024 4 422
2 nov. 2014 à 17:14
Bonjour,
Votre vase à été remplacé soit, sa pression à t-elle été vérifiée avant le montage ?
La fuite peut aussi se trouver dans la chaudière (cas fréquent)
Cdlt,
0
chassart Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 4 novembre 2014
4 nov. 2014 à 12:02
MERCI à Daniel 26
vase vérifié et chaudière OK
la fuite est dans le circuit;mais comment la détecter sous le carrelage et le parquet ????
Merci d'avance.
0
Daniel 26 Messages postés 16960 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 3 octobre 2024 4 422
4 nov. 2014 à 12:24
Là , c'est plus compliqué, il faudrait que votre installation soit vide de toute eau puis introduire de l'ammoniac (sous forme de gaz comprimé) dans le circuit.
C'est la solution économique que j'ai trouvé lors de mes activités dans la maintenance.
Il suffit de promener son nez le long des canalisations pour trouver la fuite.
Il se trouve quand-même des artisans capables du même résultat.
Cdlt,
0