Bonjour,
J'ai un soucis avec ma chaudière frisquet (qui a 2 ans), le thermostat est mis sur 21degrés de jour comme de nuit, quand la maison a atteint cette temperature, la chaudière s'éteint mais elle se rallume toujours apres 15 a 20 secondes, ce qui fait qu'elle tourne toujours ce que je ne comprend pas....
C'est la 1re fois que j'ai une chaudière gaz et je suis un peu novice dans ce domaine, si quelqu'un pouvait m'aider ce serait tres sympa
bonne journee
Isa

2 réponses

Messages postés
53
Date d'inscription
mercredi 3 décembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
15 décembre 2015
7
quel type de chaudière frisquet? avez vous une commande radio? sans fil...
isabelle1968
Messages postés
2
Date d'inscription
mercredi 3 décembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
3 décembre 2014

Bonsoir,
J'ai un thermostat electronique sans fil
docchaudiere
Messages postés
2430
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
6 avril 2020
389
bonsoir, les frisquet fonctionne en " bain marie" elle garde le corps de chauffe toujours à la même température, une fois le chauffage arrivé a température, la vanne chauffage se referme et la chaudière fonctionne jusqu'à ce que le corps de chauffe soit à la bonne température pour l'eau chaude.
> docchaudiere
Messages postés
2430
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
6 avril 2020

Bonsoir
Merci de votre reponse, donc si je comprend bien c est normal que la chaudiere tourne tout le temps meme la nuit
docchaudiere
Messages postés
2430
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
6 avril 2020
389 > isabelle1968
bonsoir, oui la nuit aussi comme vous chauffez a 21°. Pour vérifier, faite une demande a 10°, la chaudière doit s'arrêter assez rapidement..
Messages postés
53
Date d'inscription
mercredi 3 décembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
15 décembre 2015
7
Si commande eco radio system il y a moyen de vérifier si l'information passe entre le thermostat et la chaudière, de toute façon c'est à contrôler.