Chaudière saunier duval themaPLUS CONDENS F 24/30E [Résolu]

- - Dernière réponse : Mketoumarche
Messages postés
1
Date d'inscription
mardi 24 mai 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
24 mai 2016
- 24 mai 2016 à 14:18
Bonjour, j'ai acheté une chaudière (référence dans l'objet) il y a bientôt 6 ans, il y a 2 ans j'ai fait faire une désembouage car elle faisait du bruit - le bruit a cessé pour revenir cet été toujours lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude - cet été technigaz est intervenu et a démonté entièrement la chaudière - le bruit a cessé pour revenir il y a 15 jours toujours à l'ouverture de l'eau chaude - il y a 10 jours technigaz est à nouveau intervenu pour faire un autre désembouage (à leur frais) mais le bruit est toujours là et toujours pratiquement pas d'eau chaude!! je n'en peux plus!! combien de temps cela va t-il durer ? d'où peut provenir ce bruit et pourquoi toujours lorsqu'on veut de l'eau chaude ? merci de m'aider
Afficher la suite 

16 réponses

Meilleure réponse
Messages postés
53
Date d'inscription
mercredi 3 décembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
15 décembre 2015
4
2
Merci
dans la pratique, c'est mon métier!, je dirais oui..il faut de toute façon passer par un spécialiste de la marque car si la société est compétente elle aura l'expérience et la formation sur la marque donc normalement sera plus enclin à déceler une panne ou tout autre problème..

Dire « Merci » 2

Quelques mots de remerciements seront grandement appréciés. Ajouter un commentaire

Linternaute 8325 internautes nous ont dit merci ce mois-ci

Commenter la réponse de steph7244
1
Merci
pourtant ils ont tout démonté ? ils seraient passés à coté ?
Commenter la réponse de marie3331
1
Merci
oui la sté technigaz ne m'a jamais laissé tomber et ça j'apprécie et je n'ai rien
déboursé! donc pour la suite on verra dans quelques mois peut être changer les radiateurs ?
Commenter la réponse de marie3331
Messages postés
53
Date d'inscription
mercredi 3 décembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
15 décembre 2015
4
0
Merci
bonjour, probable soucis de vanne 3 voies..saunier duval à une un soucis sur une certaine période avec la conception de ce produit; c'est une piste.
Mketoumarche
Messages postés
1
Date d'inscription
mardi 24 mai 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
24 mai 2016
-
C'est possible, j'ai un pb de bruit aussi.

Episode 1 : Lors de la pose, tout allait bien.

Episode 2 : ça s'est gâté le jour où un plombier est venu "régler" la chaudière et je pense qu'il a mis la pression trop forte (1,8, alors que le max préconisé est de 1,2). Le bruit se déclenchait aléatoirement. Quand j'appelais pour parler du pb, le plombier ne me croyait pas, jusqu'au jour où le bruit s'est déclenché quand j'ai appelé.

Episode 3 : Le plombier a fini par changer la vanne 3 voies dans le cadre de la garantie.
Depuis, ça allait un peu mieux et on avait repéré que quand le bruit se déclenchait (style Brrr, très fort), en ouvrant l'eau chaude à fond, ça s'arrêtait.
Quand un plombier de la société venait pour l'entretien annuel, je lui demandais ne ne pas dépasser 1,1 de pression. Pas super, mais supportable (bruit se déclenchait, mais on savait comment l'arrêter).

Episode 4 : Cette année, le c... qui est venu a fait du zèle et a mis 1,4... (je n'ai pas pu faire baisser la pression, le robinet d'évacuation est à changer, je risquais de ne pas pouvoir le refermer). --> bruit beaucoup + souvent.

Episode 5 : Depuis quelques temps, un nouveau bruit se déclenche :
- presque à chaque fois qu'on utilise l'eau chaude,
- de temps en temps, "comme ça"... (suffisamment fort pour me réveiller la nuit)

En éteignant et rallumant la chaudière de temps en temps, il me semble qu'il y a une petite amélioration ... mais je crains de devoir appeler un plombier ... et repasser à la caisse (alors que mon crédit pour payer ce bijou n'est pas terminé...)

Help !!!
Si quelqu'un a une idée pour arrêter ces bruits ... merci, merci et encore merci à l'avance.

Sinon, moralités :
- peut-être éviter les appareils avec des vannes 3 voies (? ou Saunier Duval ?)
- et bien choisir son plombier...
Commenter la réponse de steph7244
0
Merci
il serait donc judicieux de changer de technicien ? agrée bien sûr saunier-duval -
que feriez-vous ? attendre qu'ils reviennent pour la 3e fois ou faire appel à une autre entreprise ?
Commenter la réponse de marie3331
Messages postés
2386
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2019
305
0
Merci
bonsoir, je pencherai pour l'échangeur sanitaire bouché.
Commenter la réponse de docchaudiere
Messages postés
104
Date d'inscription
dimanche 7 décembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
2 juillet 2016
8
0
Merci
bonsoir
échangeur à plaques ou vanne 3 voies ou possible le ballon de micro accumulation je pencherais aussi pour cela mais n'étant pas devant pas facile, ensuite les techniciens font ce qu'ils peuvent je pense avec le devoir de réparer toutes les marques de chaudières avec un minimum de stage donc pas facile pour eux, le mieux serait qu'il appelle le SAV saunier et leur expliquer le problème , quels est le bruit exactement un sifflement ou bien un claquement?
Commenter la réponse de franckardeche
0
Merci
bonjour, c'est un bruit de corne de brume donc très inquiétant uniquement à l'ouverture de l'eau chaude, ce bruit durent environ 20 seconde mais je n'ai plus d'eau chaude après - je les ai appelé ils doivent venir demain, je vous dirais s'ils ont trouvé la solution -
docchaudiere
Messages postés
2386
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2019
305 -
si bruit de corne de brune , c'est un réglage bruleur. Pour l'eau chaude ???
Commenter la réponse de marie3331
Messages postés
104
Date d'inscription
dimanche 7 décembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
2 juillet 2016
8
0
Merci
bonsoir
déjà le technicien ne vous laisse pas tombé c'est déjà bien parce qu'à l'heure actuelle !!!!!
maintenant voyez si ils peuvent appeler saunier duval SAV et qu'ils règle problème ensemble? peut être la pastille de réglage débit sanitaire , mais je ne sais pas trop si ce modèle en est équipé, c'est une pastille en plastique blanche que l'on met sur l'entrée d'eau froide de chaudière sur les modèles échangeur à plaques elles en sont équipés il me semble, voir en l'enlevant si cela vient d'elle, ou bien d'un souci de ventouse car en mode sanitaire votre chaudière tourne plein régime donc le moteur de ventouse aussi à voir mais tenez nous au courant c'est toujours profitable à tout le monde .
Commenter la réponse de franckardeche
0
Merci
l'échangeur sanitaire ils me l'ont déjà changé il y a 2 ans - le technicien me dit que cela vient du corps de chauffe qui a récupérer des limailles qui viendraient de mes radiateurs, il va soi le nettoyer et nettoyer l'échangeur, soit me changer le corps de chauffe mais cela coute cher!! qu'est ce que vous en pensez ?
Commenter la réponse de marie3331
Messages postés
2386
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2019
305
0
Merci
bonsoir, si cela vient des radiateurs il faudra aussi les nettoyer.
Commenter la réponse de docchaudiere
0
Merci
ils viendront la semaine prochaine pour installer un filtre et nettoyer l'échangeur - ils avaient envisagé soit de remplacer le corps de chauffe soit de le détartrer -
au prix où cela coute je préfère qu'ils détartrent mais finalement ils installent un filtre - ils vont également faire analyser l'eau et ils me disent que c'est mon installation qui se désagrège (?) c'est à dire ? changer les radiateurs ? mais cela ne servirait à rien si cela vient de l'eau ? je ne sais plus quoi penser..
docchaudiere
Messages postés
2386
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2019
305 -
le filtre permettra d'empêcher le retour de la boue dans l'échangeur et le corps de chauffe.
Commenter la réponse de marie3331
0
Merci
en espérant que cela résoudra le problème- je vous tiens au courant- merci encore pour vos réponses -
Commenter la réponse de marie3331
0
Merci
ça y est, le technicien est venu installer un filtre "éliminator de sentinel" avec un nom comme ça rien ne peut lui résister!! j'ai enfin de l'eau chaude, mais le problème vient de la désagrégation de mes radiateurs - il faudra tout de même refaire un désembouage - il a également changer l'échangeur , il m'a montré celui qu'il a enlevé et c'était impressionnant les salopries qu'il a accumulé il était bouché! donc je vais voir à l'usage que fait "éliminator".
franckardeche
Messages postés
104
Date d'inscription
dimanche 7 décembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
2 juillet 2016
8 -
bonsoir
finalement ni la chaudière ni le technicien était en cause donc ce qui est bien c'est que la société vous à dépanné, maintenant attendez vous à ce que cela recommence un jour peut être auquel cas optez pour un pot à boue avant chaudière dans ce cas à voir ce qu'ils vous proposent.
Commenter la réponse de marie3331
0
Merci
bonjour, après un mois tranquille avec de l'eau chaude et plus de bruit, voici que malheureusement aujourd'hui je n'ai de l'eau chaude que pendant 5 mn, ils sont venus ce matin nettoyer l'échangeur ainsi que le filtre, il était incroyablement encrassé par des débris de radiateurs - donc finalement il faudra que je change mes 6 radiateurs - en conclusion je peux dire que la sté ne m'a jamais laissé tomber et ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pendant plusieurs mois - (sans jamais rien me facturer) voilà où j'en suis - merci pour vos réponses
Commenter la réponse de marie3331
Messages postés
53
Date d'inscription
mercredi 3 décembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
15 décembre 2015
4
-1
Merci
..toute les stations technique n'ont pas l'information, je ne jugerais pas d'autre société mais il y à des différences, entre chaque c'est évident.
Commenter la réponse de steph7244