Bonjour,

Je possède un cordon chauffant électrique et je souhaiterais savoir comment mesurer sa consommation électrique en watt. Merci pour votre aide avec mes meilleurs voeux 2015 à tous. Aphelie
Afficher la suite 

Votre réponse

17 réponses

Messages postés
23875
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 novembre 2018
0
Merci
Salut,

ça doit être indiqué dessus.

Sinon, il reste une possibilité avec un wattmètre (quelques dizaines d'euros).
Commenter la réponse de blux
Messages postés
25865
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 décembre 2018
0
Merci
eh bien soit c'est écrit sur le produit, sinon il faut mesurer son ampérage + la formule qui va bien pour convertir en puissance, soit mettre un wattmètre qui mesurera directement sa puissance
Commenter la réponse de stf_frmu
Messages postés
186
Date d'inscription
samedi 23 avril 2005
Dernière intervention
7 mai 2015
0
Merci
Bonjour !
Merci pour ces 2 réponses. L'idée d'acheter un wattmètre me tente moins à cause de l'investissement qui ne me servira sans doute qu'une fois. Par contre je possède un voltmètre. Cet appareil permet'il de faire ce calcul. Si oui, comment faire ?. merci à vous. Aphelie
blux
Messages postés
23875
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 novembre 2018
-
Non, un voltmètre ne suffira pas.
Il te faut utiliser une pince ampèremétrique.

Il n'y a rien d'inscrit sur le matériel ? Tu n'as pas de référence ? Où l'as-tu acheté ? C'est un truc récent ?

Le wattmètre peut être intéressant pour surveiller la consommation d'un appareil (vieux frigo, par exemple).
Commenter la réponse de aphelie
Messages postés
186
Date d'inscription
samedi 23 avril 2005
Dernière intervention
7 mai 2015
0
Merci
Bonsoir à tous !

Ce cordon a été réaliser par un artisan professionnel pour son propre besoin. Donc aucune indication nul part. Cordialement. Aphelie
Icare95
Messages postés
19442
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
10 décembre 2018
-
oui mais sert a quoi ce cordon chauffant ?? et sous quelle tension sinon difficile de dire la consommation !!
Commenter la réponse de aphelie
Messages postés
25865
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 décembre 2018
0
Merci
donc pour savoir sa puissance, il vous faut soit un ampèremètre (pince ampèremétrique) ou un wattmètre !
Commenter la réponse de stf_frmu
Messages postés
29834
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Dernière intervention
10 décembre 2018
0
Merci
bonsoir

il chauffera tant que la ou les sondes sous et hors du calorifuge approchera du point o° c'est son but
c'est bien pour éviter le gel?

vous avez peur de la consommation ou que le fusible saute?
Commenter la réponse de xplom
Messages postés
186
Date d'inscription
samedi 23 avril 2005
Dernière intervention
7 mai 2015
0
Merci
Bonsoir !

Oui ce cordon sert à réchauffer n'importe quel matériel afin d'éviter le gel. Il est équipé d'un thermostat permettant de régler l'apport de chaleur. Ce qui me préoccupe, c'est plutôt la consommation afin de mieux gérer la nécessité de son utilisation. Cordialement. Aphelie.
Icare95
Messages postés
19442
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
10 décembre 2018
-
>> a ce stade la consommation doit etre le dernier de vos soucis .. il faut savoir pour qelle tension il a été concu donc sa résistance et ensuite son isolement .. vous ne pouvez pas chauffer n importe quoi avec n importe quoi !! meme avec un thermostat de régulation ??
Commenter la réponse de aphelie
Messages postés
25865
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 décembre 2018
0
Merci
donc il faut vous munir d'une pince ampèremétrique ou d'un wattmetre
Commenter la réponse de stf_frmu
Messages postés
29834
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Dernière intervention
10 décembre 2018
0
Merci
je vais être franc voir brut de coffrage, vous voulez bien que votre canalisation ne gel pas?
alors 500 watts pendant 4 heures ou 2000 en une heure...
c'est votre recherche?

sinon reste le compteur électrique pour vérifier , pas besoin d'appareille

ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
Commenter la réponse de xplom
Messages postés
186
Date d'inscription
samedi 23 avril 2005
Dernière intervention
7 mai 2015
0
Merci
Bonsoir et merci pour votre intervention. l'utilisation de ce cordon n'est pas une nécessité absolue, c'est plutôt pour un confort supplémentaire que j'utiliserais plus ou moins selon le coût de la conso. Cdlt. Aphelie
Commenter la réponse de aphelie
Messages postés
12343
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
10 décembre 2018
0
Merci
bonjour
une idée...... :sur votre compteur edf il y a la possibilité de voir la conso en temps réel ;il suffit de brancher le cordon et regarder (tous les autres appareils a l'arrêt bien sur )
Commenter la réponse de labricole47
Messages postés
186
Date d'inscription
samedi 23 avril 2005
Dernière intervention
7 mai 2015
0
Merci
Oui, j'ai eu aussi cette idée qui m'a traverser l'esprit. Mais la maison est grande avec beaucoup d'appareils en fonction. Bonjour pour tout remettre à l'heure ensuite. Cdlt. Aphelie
Commenter la réponse de aphelie
Messages postés
29834
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Dernière intervention
10 décembre 2018
0
Merci
ha j'y suis en cette période froide j'étais sur du hors gel...

en fait c'est pour garder l'eau chaude sanitaire chaude comme les restos mac do et cie, sans se servir de pompe de bouclage
j'ai bon ?
Commenter la réponse de xplom
Messages postés
12343
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
10 décembre 2018
0
Merci
alors ;deuxième option : conso a avant branchement cordon ; moins conso après branchement vous donnera une idée ,

apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Commenter la réponse de labricole47
Messages postés
2656
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Dernière intervention
17 juillet 2018
0
Merci
Bonjour
Si c'est un cordon type Raychem (je crois que ça s'écrit comme ça) donc autorégulant , il doit être difficile de mesurer la consommation instantanée
atlassaturn
Messages postés
2656
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Dernière intervention
17 juillet 2018
> xplom
Messages postés
29834
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Dernière intervention
10 décembre 2018
-
Bonjour Xplom
Je n'ai pas encore bien compris si il s'agissait d'un cordon de chauffage pour maintien hors gel , ou pour maintien en température des tuyaux d'eau chaude .
L'utilisation en hors gel est assez courante , par contre pour le maintien en température d'eau chaude sanitaire , ça doit plutôt être réservé aux locaux recevant du public , pour éviter de tirer de l'eau pendant 10 minutes pour avoir de l'eau chaude ( quand le chauffage de l'eau est centralisé dans des grands bâtiments hôtels , hôpitaux), et limiter les risques de légionellose .
Mesurer la consommation me parait difficile dans la mesure où elle est essentiellement variable , en fonction de la température extérieure pour le hors gel et en fonction du soutirage pour l'eau chaude .
blux
Messages postés
23875
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 novembre 2018
> atlassaturn
Messages postés
2656
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Dernière intervention
17 juillet 2018
-
Pour moi, comme c'est un appareil électrique il me semble que la consommation est toujours au maxi, seul le thermostat arrête et remet en route au gré de la température.

Donc, soit c'est marqué dessus, soit on met un wattmètre soit une pince ampèremétrique (mais il faut isoler un fil dans ce cas...).
stf_frmu
Messages postés
25865
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 décembre 2018
-
dans les lieux publics, pour tenir l'eau a température, on ne met pas un cordon, on fait une boucle de cyclage afin d'avoir toujours de l'eau chaude
atlassaturn
Messages postés
2656
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Dernière intervention
17 juillet 2018
> stf_frmu
Messages postés
25865
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 décembre 2018
-
Effectivement la solution la plus courante est une boucle de cyclage , mais la solution cordon chauffant Raychem HWAT-R est agrée par le CSTB pour les hôtels , les hôpitaux et les maisons de retraites . Des modèles similaires sont agréés pour les logements collectifs et les résidences individuelles .
xplom
Messages postés
29834
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Dernière intervention
10 décembre 2018
-
bon ben y'a plus qu'a attendre Aphelie pour précision...
Commenter la réponse de atlassaturn
Messages postés
186
Date d'inscription
samedi 23 avril 2005
Dernière intervention
7 mai 2015
0
Merci
Bonjour à tous !

Concernant ce cordon, j'ignore à quoi il était destiné à l'origine. Je l'ai récupéré auprès d'un artisan qui n'en avait plus l'utilité. Je souhaitais m'en servir pour éviter le gel de certaines de mes plantes. Voilà pour la petite histoire. Pour ce qui est de ma question de départ, je pense que vous m'avez bien répondu et je remercie tous les participants. Je considère que ce post est donc résolu. Cordialement. Aphelie.
stf_jpd87
Messages postés
49167
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 décembre 2018
-
Bonjour

Une façon simple de connaitre sa consommation et de mesurer sa résistance en ohmmètre avec le voltmètre (en ohmmètre)que vous avez.
En fonction de cette résistance nous serons capable de vous dire sa consommation en continu.
Cordialement
atlassaturn
Messages postés
2656
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Dernière intervention
17 juillet 2018
> stf_jpd87
Messages postés
49167
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 décembre 2018
-
Bonjour
Oui dans la mesure où il ne s'agit pas d'un cordon auto régulant , dont la résistance (polymère semi-conducteur) peut varier d'un facteur 3 dans le domaine de température de fonctionnement . A ma connaissance c'est la technologie la plus courante pour les cordons chauffants hors gel ou maintien en température de canalisations (Raychem , Technitrace , Eltrace ....)
aphelie
Messages postés
186
Date d'inscription
samedi 23 avril 2005
Dernière intervention
7 mai 2015
> stf_jpd87
Messages postés
49167
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 décembre 2018
-
Bonjour stf_jpd87.

Merci pour votre intervention. Je viens de me faire prêter une pince ampèremétrique. L'utilisation me parait compliqué pour in novice comme moi. C'est une pince FLUKE i2000flex. C'est composé d'une sonde et deux boîtiers (dont l'un est un multimètre). Le branchement de tous ces fils et la position des boutons me laissent pantois. Pourrait t'on résoudre cette difficulté à l'aide de photos installées sur un site hébergeur ?. Cordialement. Aphelie.
blux
Messages postés
23875
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 novembre 2018
> aphelie
Messages postés
186
Date d'inscription
samedi 23 avril 2005
Dernière intervention
7 mai 2015
-
Le fonctionnement d'une pince ampèremétrique est très simple à la seule condition que tu puisses séparer les deux fils.
Il suffit ensuite de passer la pince autour de l'un ou de l'autre et d'y lire le résultat après avoir sélectionné le bon calibre...

Une info ici

La notice de la sonde est ici
Commenter la réponse de aphelie
Messages postés
29834
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Dernière intervention
10 décembre 2018
0
Merci
gloups!
Commenter la réponse de xplom