Pompe à chaleur Panasonic
zoulouuuuuu
Messages postés
1
Statut
Membre
-
jean -
jean -
Bonjour
Je souhaite installer une pac à la place de mon chauffage actuel qui est au bois
Le commercial de la société univers énergie Après lui avoir fourni les renseignements nécessaires il m'a conseillé de prendre une pac Panasonic 16kw haute température et m à certifié que cette dernière restituait 65 degrés à la sortie de l hydraulique
Est ce possible car j'ai un doute
Merci de votre reponse
Je souhaite installer une pac à la place de mon chauffage actuel qui est au bois
Le commercial de la société univers énergie Après lui avoir fourni les renseignements nécessaires il m'a conseillé de prendre une pac Panasonic 16kw haute température et m à certifié que cette dernière restituait 65 degrés à la sortie de l hydraulique
Est ce possible car j'ai un doute
Merci de votre reponse
A voir également:
- Erreur h62 panasonic
- Liste code erreur climatisation panasonic - Guide
- Code erreur machine à laver - Guide
- Plaque induction erreur e - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
2 réponses
Bonjour
Je ne connait pas votre pompe mais oui elle peut certainement sortir le l'eau a 65° le doute qu'il faut enlever c'est est ce par la résistance électrique? auquel cas consommation edf très élevé ou simplement fonctionnement pompe compresseur?
J'attendrai d'autres avis avant de choisir
Cordialement
Je ne connait pas votre pompe mais oui elle peut certainement sortir le l'eau a 65° le doute qu'il faut enlever c'est est ce par la résistance électrique? auquel cas consommation edf très élevé ou simplement fonctionnement pompe compresseur?
J'attendrai d'autres avis avant de choisir
Cordialement
Bonjour,
Perso j'ai une PAC pour l'ECS: J'avais pu mesurer lors de son installation que la sortie de l'échangeur était à 67°C, (sans apport par résistance électrique)comme j'ai réglé mon thermostat à 55°C je ne sais si je pourrais récupérer de l'eau à 67°C, (çà m'étonnerait car il y a toujours un décalage dans l'échange ) mais ce n'est pas la même marque que la votre, et elle ne fait qu'ECS.
Comme dit montaco, il faut s'assurer que ces 65°C ne sont pas obtenus par apport de la résistance électrique mais par le groupe: pompe compresseur.
Si le même modèle est installé chez un autre client vous pourriez éventuellement mesurer cette T° avec un thermomètre laser: très facile.
Sur la plupart la sortie est donnée pour 65°C. Mais c'est à vérifier, car un vendeur est toujours à l'affût d'un argument supplémentaire.
Cordialement
Perso j'ai une PAC pour l'ECS: J'avais pu mesurer lors de son installation que la sortie de l'échangeur était à 67°C, (sans apport par résistance électrique)comme j'ai réglé mon thermostat à 55°C je ne sais si je pourrais récupérer de l'eau à 67°C, (çà m'étonnerait car il y a toujours un décalage dans l'échange ) mais ce n'est pas la même marque que la votre, et elle ne fait qu'ECS.
Comme dit montaco, il faut s'assurer que ces 65°C ne sont pas obtenus par apport de la résistance électrique mais par le groupe: pompe compresseur.
Si le même modèle est installé chez un autre client vous pourriez éventuellement mesurer cette T° avec un thermomètre laser: très facile.
Sur la plupart la sortie est donnée pour 65°C. Mais c'est à vérifier, car un vendeur est toujours à l'affût d'un argument supplémentaire.
Cordialement