380v en 220v sur crêpière. Est ce possible?

Résolu
dilp56 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
 Profil bloqué -
Bonjour, je suis crêpier et un ami m'a donné une crêpière double alimentée en 380v. Descriptif de la plaque d'identification: tension: 400v 2PH + N+T Puissance 6000W. Marque FURNOTEL Type 0350
Chaque plaque est alimentée par le neutre et une phase différente.
A l'intérieur du châssis, les boîtiers de thermostat des deux plaques portent l'indication 400V.
Ne disposant que d'une installation en 220v puis je alimenter les plaques en 220V et avec quelles conséquences (une crêpière pro développe en moyenne 2500w)
A voir également:

1 réponse

Profil bloqué
 
Bjr, si vous avez le Neutre sur votre plaque elle fonctionne en 2x230v et pas en 400v donc il vous suffit de laisser le neutre la ou il est et de mettre la phase unique sur les 2 phases utilisées auparavant !! vous allez simplement consommer 25/30A au total (au lieu de 12 ou 13 par phase)
0
dilp56 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Si je change mon cordon d'alimentation, faut-il donc que je prenne du 6 mm2 ou du 4 mm2 suffit-il?
0
Profil bloqué > dilp56 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
si vous mettez les 2 en meme temps du 6² c est mieux..
0