Probleme pompe surpresseur
Résolu/Fermé
A voir également:
- Souspresseur
- Surpresseur silencieux pour appartement - Meilleures réponses
- Surpresseur silencieux pour appartement algérie - Meilleures réponses
- Schéma installation pompe surpresseur pdf ✓ - Forum Plomberie
- Shema montage pompe+ surpresseur - Forum Plomberie
- Surpresseur qui ne pompe pas - Forum Divers bricolage et travaux
- Installation d’une pompe de surface sur un surpresseur - Forum Plomberie
- Problème surpresseur marche par à coup ✓ - Forum Plomberie
2 réponses
stf_jpd87
Messages postés
95661
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 juillet 2024
27 693
8 juil. 2015 à 06:58
8 juil. 2015 à 06:58
Bonjour
La première chose à faire ;
-Débrancher la pompe, ouvrir les robinets de façon à faire chuter la pression d'eau à zéro.
--Vérifier la pression de la cuve à ce moment, la gonfler à 1.8 bars.(valve)
--Fermer les robinets et brancher la pompe . Par la vis la grande vis vous réglez l'arrêt à 3.5 bars .
--Ouvrir un robinet pour relancer le démarrage , par la petite vis vous réglez celui-ci à 2 bars.
--A l'arrêt comme au démarrage vous entendez un clic d'enclenchement et de déclenchement du mécanisme du pressostat.
--Logiquement entre le démarrage et l'arrêt vous devez avoir un temps plus où moins long en fonction du volume de la cuve.![](https://img-19.ccm2.net/1J-2YMSknMwW1bHbUYFTj77SXz4=/440x/b7b3731ac905405dbabcbea4c65933d5/ccm-ugc/xHF7VPBRX7UfMoFLZNX9-contact-01-2-s-.png)
cliquez sur image pour agrandir
Cordialement
La première chose à faire ;
-Débrancher la pompe, ouvrir les robinets de façon à faire chuter la pression d'eau à zéro.
--Vérifier la pression de la cuve à ce moment, la gonfler à 1.8 bars.(valve)
--Fermer les robinets et brancher la pompe . Par la vis la grande vis vous réglez l'arrêt à 3.5 bars .
--Ouvrir un robinet pour relancer le démarrage , par la petite vis vous réglez celui-ci à 2 bars.
--A l'arrêt comme au démarrage vous entendez un clic d'enclenchement et de déclenchement du mécanisme du pressostat.
--Logiquement entre le démarrage et l'arrêt vous devez avoir un temps plus où moins long en fonction du volume de la cuve.
![](https://img-19.ccm2.net/1J-2YMSknMwW1bHbUYFTj77SXz4=/440x/b7b3731ac905405dbabcbea4c65933d5/ccm-ugc/xHF7VPBRX7UfMoFLZNX9-contact-01-2-s-.png)
cliquez sur image pour agrandir
Cordialement
8 juil. 2015 à 11:50
Ce n'est pas la petite vis qui permet de régler l'arret de la pompe?
Modifié par labricole47 le 8/07/2015 à 12:46
B :pression mini............l'autre