Probleme pompe surpresseur
Résolu/Fermé
Bonjour,
En voulant changer la pression de ma pompe surpresseur, j'ai tout déréglé.
Je ne sais plus quel est la pression de départ et d"arrêt.
J'ai voulu gonfler le ballon a 0.200gr en dessous du déclenchement de la pompe mais je n'y arrive pas.
Quel sont les marches a suivre dans mon cas?
Ma pompe est une Dorinoxcontrol 4500 - 50 S qui a tout juste 1 an.
http://www.pompesguinard-loisirs.fr/fr/pompe-de-surface-automatique-avec-reservoir/dorinoxcontrol-4500-50-s-19.html
En voulant changer la pression de ma pompe surpresseur, j'ai tout déréglé.
Je ne sais plus quel est la pression de départ et d"arrêt.
J'ai voulu gonfler le ballon a 0.200gr en dessous du déclenchement de la pompe mais je n'y arrive pas.
Quel sont les marches a suivre dans mon cas?
Ma pompe est une Dorinoxcontrol 4500 - 50 S qui a tout juste 1 an.
http://www.pompesguinard-loisirs.fr/fr/pompe-de-surface-automatique-avec-reservoir/dorinoxcontrol-4500-50-s-19.html
A voir également:
- Souspresseur
- Surpresseur silencieux pour appartement algérie - Meilleures réponses
- Panne surpresseur - Meilleures réponses
- Schéma installation pompe surpresseur pdf ✓ - Forum Plomberie
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Problème surpresseur marche par à coup - Forum Plomberie
2 réponses
stf_jpd87
Messages postés
98521
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 mars 2025
28 238
8 juil. 2015 à 06:58
8 juil. 2015 à 06:58
Bonjour
La première chose à faire ;
-Débrancher la pompe, ouvrir les robinets de façon à faire chuter la pression d'eau à zéro.
--Vérifier la pression de la cuve à ce moment, la gonfler à 1.8 bars.(valve)
--Fermer les robinets et brancher la pompe . Par la vis la grande vis vous réglez l'arrêt à 3.5 bars .
--Ouvrir un robinet pour relancer le démarrage , par la petite vis vous réglez celui-ci à 2 bars.
--A l'arrêt comme au démarrage vous entendez un clic d'enclenchement et de déclenchement du mécanisme du pressostat.
--Logiquement entre le démarrage et l'arrêt vous devez avoir un temps plus où moins long en fonction du volume de la cuve.
cliquez sur image pour agrandir
Cordialement
La première chose à faire ;
-Débrancher la pompe, ouvrir les robinets de façon à faire chuter la pression d'eau à zéro.
--Vérifier la pression de la cuve à ce moment, la gonfler à 1.8 bars.(valve)
--Fermer les robinets et brancher la pompe . Par la vis la grande vis vous réglez l'arrêt à 3.5 bars .
--Ouvrir un robinet pour relancer le démarrage , par la petite vis vous réglez celui-ci à 2 bars.
--A l'arrêt comme au démarrage vous entendez un clic d'enclenchement et de déclenchement du mécanisme du pressostat.
--Logiquement entre le démarrage et l'arrêt vous devez avoir un temps plus où moins long en fonction du volume de la cuve.

cliquez sur image pour agrandir
Cordialement
8 juil. 2015 à 11:50
Ce n'est pas la petite vis qui permet de régler l'arret de la pompe?
Modifié par labricole47 le 8/07/2015 à 12:46
B :pression mini............l'autre