Bonjour,
Je dois construire une dalle de stockage de matériel sur un sol stabilisé (zone utilisée comme parking depuis 25 ans).
Au delà du matériel stocké, elle doit supporter le passage (exceptionnel) d'un chariot élévateur pesant 3 500 kg.
Dimensions de la dalle 12m X 4m, elle restera à l'air libre.
je m'interroge sur :
. l'épaisseur nécessaire,
. le ferraillage à mettre en oeuvre,
. le besoin de joints de dilatation,
. les erreurs à ne pas commettre.

Merci à ceux qui m'auront lu, et double merci à ceux qui pourront m'apporter des conseils.
Bien cordialement

1 réponse

Messages postés
1404
Date d'inscription
samedi 6 juillet 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
19 novembre 2015
116
bonsoir,

si vous voulez être tranquille,vous devrez faire en premier des fondations,ensuite décaisser sur une bonne 20 de cm toute la surface pour éviter la terre végétale et enfin mettre deux lits de treillis soudé et prendre les plus épaisses vis a vis des diamètres des fils et n'oublier pas le polyane,pour l'épaisseur et par rapport à ce que vous dites faite au moins 15 cm voir 20 cm;au moins se sera quasi éternel!!