Bonjour , J'ai deux moteurs et je souhaiterai savoir quel disjoncteurs je doit installer ?

11 réponses

mjlion
Messages postés
465
Date d'inscription
lundi 23 novembre 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
19 juin 2017
257
Modifié par mjlion le 5/01/2016 à 15:16
attention les moteurs ont chacun leur protection individuel disjoncteur thermique suivi contacteur de puissance voir schéma sur Google taper schéma de puissance .voila le schéma
puissance et commande se schéma est un exemple chacun des a sa protection, je vous fais câblé un disjoncteur thermique suivi d'un relais de puissance il peut être avec inverseur pareil pour l'autre moteur. prendre le moteur de gauche pour le câblage. AAA+++
2
KIDUGUEN
Messages postés
11454
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
3 août 2022
4 446
4 janv. 2016 à 16:08
Bonjour et nous on aimerait savoir le pédigrée de vos moteur .Merci
0
77DanZ77
Messages postés
7
Date d'inscription
lundi 4 janvier 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
5 janvier 2016

4 janv. 2016 à 16:23
premier moteur :
2850 rev/min
415v
50hz
5.8 F.L.AMPS
Phase 3
Class E
Output 3 KW

Deuxième moteur :

50hz 230/400v
1410/211 tr/min
1.6 kW
cos phi 0,75
6,20/3,55 A

Voilà les deux plaque signalétique
0
mjlion
Messages postés
465
Date d'inscription
lundi 23 novembre 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
19 juin 2017
257
Modifié par mjlion le 5/01/2016 à 11:37
bonjour , en quel voltages êtes vous ( tension) ?
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
77DanZ77
Messages postés
7
Date d'inscription
lundi 4 janvier 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
5 janvier 2016

5 janv. 2016 à 11:47
Je suis en 380 v
Les deux câbles qui alimente les moteurs sont des 4G2,5mm
0
mjlion
Messages postés
465
Date d'inscription
lundi 23 novembre 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
19 juin 2017
257
Modifié par mjlion le 5/01/2016 à 13:14
MES calcul moteur 1 4,5A 2 moteur 3,6 A.
voir tableau : relais thermique 6,3 A ET 3,4 A
il y a un cite volta est calculateur pour élec il est bien.
pour le tableau PDF allé sur Google écrire calcul pour relais thermique et trouvé cite en PDF .aa++
- pour le premier moteur demandé au vendeur .demandé un disjoncteur a relais thermique pour 2 idem
0
77DanZ77
Messages postés
7
Date d'inscription
lundi 4 janvier 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
5 janvier 2016

5 janv. 2016 à 13:51
Merci vous pouvez me montrer comment vous avait trouvé que je sache le faire ?
0
77DanZ77
Messages postés
7
Date d'inscription
lundi 4 janvier 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
5 janvier 2016

5 janv. 2016 à 13:54
Cela fait 8,1A donc il faut un disjoncteur de 9A si je me trompe pas ?
Quel sera le courbe de déclenchement ?
0
77DanZ77
Messages postés
7
Date d'inscription
lundi 4 janvier 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
5 janvier 2016

5 janv. 2016 à 15:29
D'accord merci pour tout je devrait arriver à me débrouiller avec tout sa .
0
77DanZ77
Messages postés
7
Date d'inscription
lundi 4 janvier 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
5 janvier 2016

5 janv. 2016 à 15:32
Ah oui avait vous une idée de quel courbe de déclenchement choisir ?
0
blux
Messages postés
24245
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
2 août 2022
168
6 janv. 2016 à 17:51
Salut,

pour les moteurs, on met généralement une courbe D
0
mjlion
Messages postés
465
Date d'inscription
lundi 23 novembre 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
19 juin 2017
257
Modifié par mjlion le 5/01/2016 à 17:19
il faut l' avoir devant les yeux .
- I nominal moteur 4,5 x 1,15 =5,17 A
  • 1,15.réglage.

AAA++
0
Icare95
Messages postés
30558
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
2 août 2022
7 238
Modifié par Icare95 le 6/01/2016 à 18:51
Bjr, je prend le post en cours de route mais vous parlez de disjoncteur sans préciser si les moteurs sont protégés par des thermiques et quelle est leurs types d alimentation (ou 400v ?) ni s il y a un système de démarrage ou non ??
pour les thermiques vous pouvez mettre du 6.5A et pour des disjoncteurs des 10A .; je ne pense pas qu on puisse trouver des disjoncteurs a un Ampère près ?? c est 10 ou 16A ..

"Open your eyes & Think different" (Demoy)
0
mjlion
Messages postés
465
Date d'inscription
lundi 23 novembre 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
19 juin 2017
257
Modifié par mjlion le 6/01/2016 à 20:19
RE bonjour il existe des disjoncteur 6,5 A avec relais thermique incorporé voir photos SES DES disjoncteur RTH industriel pour moteur .
ses moins cher a l' achat et moins compliqué a branché . aaa++ oubli de par;; le circuit de commande serra protégé par un disjoncteur 10A ( l'exemple du 6,3A prendre un peux plus fort 7 A . D' autre question en électricité ? AA ++
0
Icare95
Messages postés
30558
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
2 août 2022
7 238
6 janv. 2016 à 20:58
ben voila .. réponse a la question ..merci pour lui mjlion
0