Probleme de chauffage

christophe -  
 cousty -
Bonjour,
je possède une chaudière mural frisquet hydroconfort, en mode chauffage elle se lance et quelques secondes plus tard elle se coupe ainsi de suite. aucun voyant de défaut s'allume.
merci de renseignez sur l'éventuelle pièce a remplacer

1 réponse

docchaudiere Messages postés 3018 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   945
 
Bonsoir, vérifiez la polarité phase/neutre de la chaudière et nettoyez aussi la sonde d'ionisation avec du papier de verre (sonde qui se trouve sur le devant de la chaudière : blanche)
0
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 652
 
ah ta réponse m"étonne? pas le papier de verre
il a plus d'eau chaude?
0
docchaudiere Messages postés 3018 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   945 > xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
 
Juste sur la sonde ionisation le papier de verre et légèrement.
Mais il arrive sur les frisquet lors du premier allumage que des goutes de condensation tombent sur la sonde d'ionisation au début de chauffe et la chaudière se coupe et redémarre sans mettre de défaut, mais dès quelle est bien chaude cela ne se fait plus.
0
cousty
 
merci je fait un essai mais hélas sa ne résolu pas le souci
0