Verification schema
Résolu
tamata7
Messages postés
2
Date d'inscription
mardi 8 mars 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
8 mars 2016
-
8 mars 2016 à 11:12
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 21 juin 2016 à 20:06
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 21 juin 2016 à 20:06
6 réponses
mjlion
Messages postés
464
Date d'inscription
lundi 23 novembre 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
19 juin 2017
259
Modifié par mjlion le 8/03/2016 à 11:37
Modifié par mjlion le 8/03/2016 à 11:37
bonjour éclairage 10amp , pc chambre ,séjour et autre 16amp pas 20amp
blux
Messages postés
26490
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
297
8 mars 2016 à 17:02
8 mars 2016 à 17:02
Salut,
Je ne sais pas ensuite quel est ton plan de route mais je penserais aussi à alimenter les différentes prises d'une même pièce via des différentiels différents (mais là, on entre dans le câblage...). Pareil pour l'éclairage : penser à alimenter séparément les pièces contigües, cela permet d'y voir clair a minima en cas de disjonction (avec l'éclairage d'une pièce voisine)...
Attention également à tout ce qui est prises extérieures : plus exposées aux risques, elles feront tomber le différentiel de tête en cas de problème. Il est donc important de regarder ce qu'il protège également. Dans ton cas, il y a la VMC, le sanibroyeur... Voir si ces éléments peuvent se passer d'électricité le jour où tu pars en vacances et qu'une pluie violente vient faire sauter la prise extérieure (qui était pourtant en IP44 à l'installation mais qui a vieilli avec le soleil et les manipulations et qui n'est plus tout à fait IP44)... Idem pour les interrupteurs extérieurs commandant l'éclairage...
Je ne sais pas ensuite quel est ton plan de route mais je penserais aussi à alimenter les différentes prises d'une même pièce via des différentiels différents (mais là, on entre dans le câblage...). Pareil pour l'éclairage : penser à alimenter séparément les pièces contigües, cela permet d'y voir clair a minima en cas de disjonction (avec l'éclairage d'une pièce voisine)...
Attention également à tout ce qui est prises extérieures : plus exposées aux risques, elles feront tomber le différentiel de tête en cas de problème. Il est donc important de regarder ce qu'il protège également. Dans ton cas, il y a la VMC, le sanibroyeur... Voir si ces éléments peuvent se passer d'électricité le jour où tu pars en vacances et qu'une pluie violente vient faire sauter la prise extérieure (qui était pourtant en IP44 à l'installation mais qui a vieilli avec le soleil et les manipulations et qui n'est plus tout à fait IP44)... Idem pour les interrupteurs extérieurs commandant l'éclairage...
tamata7
Messages postés
2
Date d'inscription
mardi 8 mars 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
8 mars 2016
8 mars 2016 à 19:17
8 mars 2016 à 19:17
Bonsoir,
Je vais regarder ça ce soir...
Je vais regarder ça ce soir...
ericlaurent
Messages postés
15
Date d'inscription
mercredi 27 avril 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
16 décembre 2017
Modifié par noctambule28 le 21/06/2016 à 18:28
Modifié par noctambule28 le 21/06/2016 à 18:28
Bonjour,
Pour quel but ce schema ??
------------------------------
Eric Laurent
Domaine d'activité: alarmes et videosurveillance
Pour quel but ce schema ??
------------------------------
Eric Laurent
Domaine d'activité: alarmes et videosurveillance
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 962
21 juin 2016 à 14:22
21 juin 2016 à 14:22
Bonjour,
Pourquoi 20A et 2,5² pour le sanibroyeur ? C'est 600W à tout casser...
Pour le four, par contre, on approche facilement les 3000W. S'il est assez loin du tableau électrique, ne pas hésiter à passer du 4² !
Cdt.
Pourquoi 20A et 2,5² pour le sanibroyeur ? C'est 600W à tout casser...
Pour le four, par contre, on approche facilement les 3000W. S'il est assez loin du tableau électrique, ne pas hésiter à passer du 4² !
Cdt.
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
21 juin 2016 à 20:05
21 juin 2016 à 20:05
Bonsoir
Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme (11/2015)
Non conformités
- Les 3 rangées du bas sont trop chargées (à passer en 63A ou baisser le calibre des disjoncteurs)
- Je pense que la prise rasoir doit être sur un circuit prises
- Eventuellement les circuits extérieurs non attenant au batiment (s'il en y a) qui devraient être sous un ID dédié à l'extérieur
Sinon :
- pas de sèche linge ?
- comment est fournie l'ECS ?
- a noter que les PC GTL ne sont plus obligatoire (mais rien n'empeche de les prévoir)
- peut être trop de circuit lumière sous le dernier ID, pas très bon pour la sélectivité
Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme (11/2015)
Non conformités
- Les 3 rangées du bas sont trop chargées (à passer en 63A ou baisser le calibre des disjoncteurs)
- Je pense que la prise rasoir doit être sur un circuit prises
- Eventuellement les circuits extérieurs non attenant au batiment (s'il en y a) qui devraient être sous un ID dédié à l'extérieur
Sinon :
- pas de sèche linge ?
- comment est fournie l'ECS ?
- a noter que les PC GTL ne sont plus obligatoire (mais rien n'empeche de les prévoir)
- peut être trop de circuit lumière sous le dernier ID, pas très bon pour la sélectivité
21 juin 2016 à 20:06
16A pour l'éclairage et 20A pour les prises en 2,5² sont conformes.
Même si on peut effectivement mettre 10A et 16A