Verification schema
Résolu
tamata7
Carminas
- Messages postés
- 2
- Date d'inscription
- mardi 8 mars 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 8 mars 2016
Carminas
- Messages postés
- 3359
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 13 mai 2022
A voir également:
- Verification schema
- Puit perdu schema - Guide
- Schema vmc double flux - Guide
- Schema de branchement telerupteur legrand 4124 12 - Forum - Electricité
- Schema montage vase d'expansion chauffage - Guide
- Schema telerupteur legrand - Forum - Electricité
6 réponses
mjlion
Modifié par mjlion le 8/03/2016 à 11:37
- Messages postés
- 465
- Date d'inscription
- lundi 23 novembre 2015
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 19 juin 2017
Modifié par mjlion le 8/03/2016 à 11:37
bonjour éclairage 10amp , pc chambre ,séjour et autre 16amp pas 20amp
blux
8 mars 2016 à 17:02
- Messages postés
- 24046
- Date d'inscription
- dimanche 26 août 2001
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 8 mai 2022
8 mars 2016 à 17:02
Salut,
Je ne sais pas ensuite quel est ton plan de route mais je penserais aussi à alimenter les différentes prises d'une même pièce via des différentiels différents (mais là, on entre dans le câblage...). Pareil pour l'éclairage : penser à alimenter séparément les pièces contigües, cela permet d'y voir clair a minima en cas de disjonction (avec l'éclairage d'une pièce voisine)...
Attention également à tout ce qui est prises extérieures : plus exposées aux risques, elles feront tomber le différentiel de tête en cas de problème. Il est donc important de regarder ce qu'il protège également. Dans ton cas, il y a la VMC, le sanibroyeur... Voir si ces éléments peuvent se passer d'électricité le jour où tu pars en vacances et qu'une pluie violente vient faire sauter la prise extérieure (qui était pourtant en IP44 à l'installation mais qui a vieilli avec le soleil et les manipulations et qui n'est plus tout à fait IP44)... Idem pour les interrupteurs extérieurs commandant l'éclairage...
Je ne sais pas ensuite quel est ton plan de route mais je penserais aussi à alimenter les différentes prises d'une même pièce via des différentiels différents (mais là, on entre dans le câblage...). Pareil pour l'éclairage : penser à alimenter séparément les pièces contigües, cela permet d'y voir clair a minima en cas de disjonction (avec l'éclairage d'une pièce voisine)...
Attention également à tout ce qui est prises extérieures : plus exposées aux risques, elles feront tomber le différentiel de tête en cas de problème. Il est donc important de regarder ce qu'il protège également. Dans ton cas, il y a la VMC, le sanibroyeur... Voir si ces éléments peuvent se passer d'électricité le jour où tu pars en vacances et qu'une pluie violente vient faire sauter la prise extérieure (qui était pourtant en IP44 à l'installation mais qui a vieilli avec le soleil et les manipulations et qui n'est plus tout à fait IP44)... Idem pour les interrupteurs extérieurs commandant l'éclairage...
tamata7
8 mars 2016 à 19:17
- Messages postés
- 2
- Date d'inscription
- mardi 8 mars 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 8 mars 2016
8 mars 2016 à 19:17
Bonsoir,
Je vais regarder ça ce soir...
Je vais regarder ça ce soir...
ericlaurent
Modifié par noctambule28 le 21/06/2016 à 18:28
- Messages postés
- 15
- Date d'inscription
- mercredi 27 avril 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 16 décembre 2017
Modifié par noctambule28 le 21/06/2016 à 18:28
Bonjour,
Pour quel but ce schema ??
------------------------------
Eric Laurent
Domaine d'activité: alarmes et videosurveillance
Pour quel but ce schema ??
------------------------------
Eric Laurent
Domaine d'activité: alarmes et videosurveillance
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
gt.55
21 juin 2016 à 14:22
- Messages postés
- 17226
- Date d'inscription
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 15 avril 2022
21 juin 2016 à 14:22
Bonjour,
Pourquoi 20A et 2,5² pour le sanibroyeur ? C'est 600W à tout casser...
Pour le four, par contre, on approche facilement les 3000W. S'il est assez loin du tableau électrique, ne pas hésiter à passer du 4² !
Cdt.
Pourquoi 20A et 2,5² pour le sanibroyeur ? C'est 600W à tout casser...
Pour le four, par contre, on approche facilement les 3000W. S'il est assez loin du tableau électrique, ne pas hésiter à passer du 4² !
Cdt.
Carminas
21 juin 2016 à 20:05
- Messages postés
- 3359
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 13 mai 2022
21 juin 2016 à 20:05
Bonsoir
Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme (11/2015)
Non conformités
- Les 3 rangées du bas sont trop chargées (à passer en 63A ou baisser le calibre des disjoncteurs)
- Je pense que la prise rasoir doit être sur un circuit prises
- Eventuellement les circuits extérieurs non attenant au batiment (s'il en y a) qui devraient être sous un ID dédié à l'extérieur
Sinon :
- pas de sèche linge ?
- comment est fournie l'ECS ?
- a noter que les PC GTL ne sont plus obligatoire (mais rien n'empeche de les prévoir)
- peut être trop de circuit lumière sous le dernier ID, pas très bon pour la sélectivité
Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme (11/2015)
Non conformités
- Les 3 rangées du bas sont trop chargées (à passer en 63A ou baisser le calibre des disjoncteurs)
- Je pense que la prise rasoir doit être sur un circuit prises
- Eventuellement les circuits extérieurs non attenant au batiment (s'il en y a) qui devraient être sous un ID dédié à l'extérieur
Sinon :
- pas de sèche linge ?
- comment est fournie l'ECS ?
- a noter que les PC GTL ne sont plus obligatoire (mais rien n'empeche de les prévoir)
- peut être trop de circuit lumière sous le dernier ID, pas très bon pour la sélectivité
21 juin 2016 à 20:06
16A pour l'éclairage et 20A pour les prises en 2,5² sont conformes.
Même si on peut effectivement mettre 10A et 16A