Verification schema

Résolu
tamata7 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 8 mars 2016 Statut Membre Dernière intervention 8 mars 2016 - 8 mars 2016 à 11:12
Carminas Messages postés 4035 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 21 juin 2016 à 20:06
Bonjour,
Je viens de finaliser le schema électrique, quelqu'un peut-il me donner son avis?
merci

6 réponses

mjlion Messages postés 464 Date d'inscription lundi 23 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 19 juin 2017 260
Modifié par mjlion le 8/03/2016 à 11:37
bonjour éclairage 10amp , pc chambre ,séjour et autre 16amp pas 20amp
0
Carminas Messages postés 4035 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 1 848
21 juin 2016 à 20:06
Non ce n'est pas une obligation.
16A pour l'éclairage et 20A pour les prises en 2,5² sont conformes.
Même si on peut effectivement mettre 10A et 16A
0
blux Messages postés 25976 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 266
8 mars 2016 à 17:02
Salut,

Je ne sais pas ensuite quel est ton plan de route mais je penserais aussi à alimenter les différentes prises d'une même pièce via des différentiels différents (mais là, on entre dans le câblage...). Pareil pour l'éclairage : penser à alimenter séparément les pièces contigües, cela permet d'y voir clair a minima en cas de disjonction (avec l'éclairage d'une pièce voisine)...

Attention également à tout ce qui est prises extérieures : plus exposées aux risques, elles feront tomber le différentiel de tête en cas de problème. Il est donc important de regarder ce qu'il protège également. Dans ton cas, il y a la VMC, le sanibroyeur... Voir si ces éléments peuvent se passer d'électricité le jour où tu pars en vacances et qu'une pluie violente vient faire sauter la prise extérieure (qui était pourtant en IP44 à l'installation mais qui a vieilli avec le soleil et les manipulations et qui n'est plus tout à fait IP44)... Idem pour les interrupteurs extérieurs commandant l'éclairage...
0
tamata7 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 8 mars 2016 Statut Membre Dernière intervention 8 mars 2016
8 mars 2016 à 19:17
Bonsoir,
Je vais regarder ça ce soir...
0
ericlaurent Messages postés 15 Date d'inscription mercredi 27 avril 2016 Statut Membre Dernière intervention 16 décembre 2017
Modifié par noctambule28 le 21/06/2016 à 18:28
Bonjour,
Pour quel but ce schema ??



------------------------------
Eric Laurent
Domaine d'activité: alarmes et videosurveillance
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 948
21 juin 2016 à 14:22
Bonjour,

Pourquoi 20A et 2,5² pour le sanibroyeur ? C'est 600W à tout casser...
Pour le four, par contre, on approche facilement les 3000W. S'il est assez loin du tableau électrique, ne pas hésiter à passer du 4² !

Cdt.
0
Carminas Messages postés 4035 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 1 848
21 juin 2016 à 20:05
Bonsoir

Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme (11/2015)

Non conformités
- Les 3 rangées du bas sont trop chargées (à passer en 63A ou baisser le calibre des disjoncteurs)
- Je pense que la prise rasoir doit être sur un circuit prises
- Eventuellement les circuits extérieurs non attenant au batiment (s'il en y a) qui devraient être sous un ID dédié à l'extérieur

Sinon :
- pas de sèche linge ?
- comment est fournie l'ECS ?
- a noter que les PC GTL ne sont plus obligatoire (mais rien n'empeche de les prévoir)
- peut être trop de circuit lumière sous le dernier ID, pas très bon pour la sélectivité
0