Verification schema

Résolu
Bonjour,
Je viens de finaliser le schema électrique, quelqu'un peut-il me donner son avis?
merci

6 réponses

  1. bonjour éclairage 10amp , pc chambre ,séjour et autre 16amp pas 20amp
    1. Modérateur
      Non ce n'est pas une obligation.
      16A pour l'éclairage et 20A pour les prises en 2,5² sont conformes.
      Même si on peut effectivement mettre 10A et 16A
  2. Modérateur
    Salut,

    Je ne sais pas ensuite quel est ton plan de route mais je penserais aussi à alimenter les différentes prises d'une même pièce via des différentiels différents (mais là, on entre dans le câblage...). Pareil pour l'éclairage : penser à alimenter séparément les pièces contigües, cela permet d'y voir clair a minima en cas de disjonction (avec l'éclairage d'une pièce voisine)...

    Attention également à tout ce qui est prises extérieures : plus exposées aux risques, elles feront tomber le différentiel de tête en cas de problème. Il est donc important de regarder ce qu'il protège également. Dans ton cas, il y a la VMC, le sanibroyeur... Voir si ces éléments peuvent se passer d'électricité le jour où tu pars en vacances et qu'une pluie violente vient faire sauter la prise extérieure (qui était pourtant en IP44 à l'installation mais qui a vieilli avec le soleil et les manipulations et qui n'est plus tout à fait IP44)... Idem pour les interrupteurs extérieurs commandant l'éclairage...
    1. Bonjour,
      Pour quel but ce schema ??

      ------------------------------
      Eric Laurent
      Domaine d'activité: alarmes et videosurveillance
      1. Contributeur
        Bonjour,

        Pourquoi 20A et 2,5² pour le sanibroyeur ? C'est 600W à tout casser...
        Pour le four, par contre, on approche facilement les 3000W. S'il est assez loin du tableau électrique, ne pas hésiter à passer du 4² !

        Cdt.
        1. Modérateur
          Bonsoir

          Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme (11/2015)

          Non conformités
          - Les 3 rangées du bas sont trop chargées (à passer en 63A ou baisser le calibre des disjoncteurs)
          - Je pense que la prise rasoir doit être sur un circuit prises
          - Eventuellement les circuits extérieurs non attenant au batiment (s'il en y a) qui devraient être sous un ID dédié à l'extérieur

          Sinon :
          - pas de sèche linge ?
          - comment est fournie l'ECS ?
          - a noter que les PC GTL ne sont plus obligatoire (mais rien n'empeche de les prévoir)
          - peut être trop de circuit lumière sous le dernier ID, pas très bon pour la sélectivité