Chute voltage sur gâche Electrique

michelcam Messages postés 1 Statut Membre -  
KIDUGUEN Messages postés 13792 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,

Longueur du fil 10 mètres, section 0.75. Avant de brancher à la serrure je teste 12 v, une fois branché à la serrure je chute à 3 voltes. Le transfo du Visio se trouve à 2 mètres de la serrure.
Si quelqu'un a une idée ?
Merci

3 réponses

  1. labricole47 Messages postés 12553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 863
     
    bonjour
    0.75 / 10 m je dirais section trop faible (sans conviction ) attendons d'autres avis ...
    0
  2. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 682
     
    Bonjour,
    Essayez directement sur la sortie du transfo afin de vérifier s'il est de puissance suffisante.

    Cdlt,
    0
  3. KIDUGUEN Messages postés 13792 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108
     
    Bonjour est une gache alimentée en permanence ce que l'on appelle à rupture de courant ?
    0