Panne chaudiére oertli gaz au sol démarre et s'arrête

ras70
Messages postés
4
Date d'inscription
dimanche 5 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
5 juin 2016
- 5 juin 2016 à 20:45
docchaudiere
Messages postés
2637
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
4 mai 2022
- 5 juin 2016 à 22:45
chaudiére oertli au sol chauffage seul bloc gaz sit 820 nova j'ai change termocouple et surchauffe la chaudière démarre la veilleuse tient et au bout de 10 secondes elle se met en sécurité je la rallume la veilleuse tient la chaudière démarre et s'arrête ainsi de suite le bloc gaz est il mort ou problme de terre m'a t'on dit mais il n'y avait pas ce probléme avant quelqu'un peut il m'aider urgent par avance de grands merci

2 réponses

Dannan
Messages postés
1078
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
10 avril 2022
346
5 juin 2016 à 21:51
Bonsoir
Vous avez changé le thermocouple et le dispositif anti surchaufe, c'est bien mais il reste vraisemblablement un autre dispositif à changer : le dispositif anti-refoulement des fumées, qui est également sur le circuit du thermocouple. C'est souvent un simple klixon comme pour la surchauffe.
Ne cherchez pas ailleurs
0