19 juil. 2016 à 11:28
19 juil. 2016 à 11:28
Bonjour il se peut qu'il y ait un mauvais branchement au niveau de cette prise ou on repiquait les fils de l'inter .Cdlt
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 962
19 juil. 2016 à 13:23
19 juil. 2016 à 13:23
Effectivement, c'est beaucoup plus clair...
Je récapitule. Vous avez donc un interrupteur qui commande 2 points lumineux, et 4 prises doubles. Vous avez changé une des prises et l'interrupteur n'allume plus les lampes.
La prise que vous avez changée est également une prise double ?
Vous avez contrôlé que les 2 prises de cet ensemble fonctionne, et que toutes les autres prises fonctionnent toujours ?
Des fils ont été mal rebranchés (ne font pas contact dans les bornes) ou pas rebranchés (si la phase de l'interrupteur était repiquée justement sur cette prise changée, par exemple...).
Il vous faut déjà redémonter la prise changée (après avoir coupé le courant) et vérifier que tous les fils présents dans le boîtier sont correctement rebranchés.
Je ne vois que ça...
Cdt.
Je récapitule. Vous avez donc un interrupteur qui commande 2 points lumineux, et 4 prises doubles. Vous avez changé une des prises et l'interrupteur n'allume plus les lampes.
La prise que vous avez changée est également une prise double ?
Vous avez contrôlé que les 2 prises de cet ensemble fonctionne, et que toutes les autres prises fonctionnent toujours ?
Des fils ont été mal rebranchés (ne font pas contact dans les bornes) ou pas rebranchés (si la phase de l'interrupteur était repiquée justement sur cette prise changée, par exemple...).
Il vous faut déjà redémonter la prise changée (après avoir coupé le courant) et vérifier que tous les fils présents dans le boîtier sont correctement rebranchés.
Je ne vois que ça...
Cdt.