Prises électriques et commutateurs
GO
-
19 juil. 2016 à 11:09
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 - 19 juil. 2016 à 13:23
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 - 19 juil. 2016 à 13:23
A voir également:
- Prises électriques et commutateurs
- Prises anti moustiques - Guide
- Couleurs fils électriques - Guide
- "Que choisir" "radiateurs électriques: inutile de se ruiner" - Guide
- Prises multiples - Guide
- Plaques electriques - Guide
2 réponses
KIDUGUEN
Messages postés
12606
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 décembre 2023
4 617
19 juil. 2016 à 11:28
19 juil. 2016 à 11:28
Bonjour il se peut qu'il y ait un mauvais branchement au niveau de cette prise ou on repiquait les fils de l'inter .Cdlt
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 940
19 juil. 2016 à 13:23
19 juil. 2016 à 13:23
Effectivement, c'est beaucoup plus clair...
Je récapitule. Vous avez donc un interrupteur qui commande 2 points lumineux, et 4 prises doubles. Vous avez changé une des prises et l'interrupteur n'allume plus les lampes.
La prise que vous avez changée est également une prise double ?
Vous avez contrôlé que les 2 prises de cet ensemble fonctionne, et que toutes les autres prises fonctionnent toujours ?
Des fils ont été mal rebranchés (ne font pas contact dans les bornes) ou pas rebranchés (si la phase de l'interrupteur était repiquée justement sur cette prise changée, par exemple...).
Il vous faut déjà redémonter la prise changée (après avoir coupé le courant) et vérifier que tous les fils présents dans le boîtier sont correctement rebranchés.
Je ne vois que ça...
Cdt.
Je récapitule. Vous avez donc un interrupteur qui commande 2 points lumineux, et 4 prises doubles. Vous avez changé une des prises et l'interrupteur n'allume plus les lampes.
La prise que vous avez changée est également une prise double ?
Vous avez contrôlé que les 2 prises de cet ensemble fonctionne, et que toutes les autres prises fonctionnent toujours ?
Des fils ont été mal rebranchés (ne font pas contact dans les bornes) ou pas rebranchés (si la phase de l'interrupteur était repiquée justement sur cette prise changée, par exemple...).
Il vous faut déjà redémonter la prise changée (après avoir coupé le courant) et vérifier que tous les fils présents dans le boîtier sont correctement rebranchés.
Je ne vois que ça...
Cdt.