Bonjour
Le défaut ch 67 s est affiché sur ma clim. Ca correspondrait à ventilateur condenseur bloqué .Hélice bloquée? ( est ce qu il s agit bien de la grosse hélice du groupe extérieur?)
L hélice n étant pas bloquée et le moteur ne fonctionnant pas du tout, je l ai remplacé par un autre moteur dont la référence avait apparement été changée par le constructeur ( 4681A20172B remplacé par 4681A20172Q).
Une fois monté, j ai remis la clim en route. Le moteur à tourner 3 ou 4 fois d affilé pendant une dizaine de seconde à chaque fois puis le code défaut ch67 est réapparu.
Quelqu un pourrait m aider pour savoir ce qui pourrai engendrer ce défaut
Merci d avance

2 réponses

Messages postés
12382
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 juin 2020
1 848
Un moteur semblable à celui-ci ?

(Image cliquable)
Messages postés
5
Date d'inscription
dimanche 13 novembre 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
13 novembre 2016

Bonjour,
oui c est quasiment le même moteur que j ai remplacé. La référence est 4681A20172B et d apres le revendeur auquel j'ai achete cette pièce, elle aurait été remplacée par la référence 4681A20172Q. Le nouveau moteur tourne doucement au démarrage puis accélère puis se coupe. Ceci 3 ou 4 fois puis le message d erreur ch67 s affiche de nouveau.
Cdlt.
Messages postés
12382
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 juin 2020
1 848 >
Messages postés
5
Date d'inscription
dimanche 13 novembre 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
13 novembre 2016

Si le précédent n'est pas grippé au niveau des roulements gardez-le bien car ces moteurs là sont quasiment inusables , par contre ils sont alimentés via un onduleur spécifique à fréquence variable suivant le besoin .
Contrôlez l'alimentation de cet onduleur (attention alimentation à découpage 400 V sur la sortie du pont de redressement)
Messages postés
5
Date d'inscription
dimanche 13 novembre 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
13 novembre 2016

Bonjour daniel26,
Comment est ce que je peux contrôler cette alimentation et quelles valeur est ce que je dois trouver
Cdlt
Messages postés
12382
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 juin 2020
1 848
Bonjour,
Le condenseur se trouve à l'extérieur l'été et à l'intérieur l'hiver .
C'est cette partie qui évacue la chaleur.
Pour les fournisseurs de clim, c'est la partie extérieure qui garde souvent cette dénomination.
Ce moteur comporte combien de fil de branchement ?
Cdlt,
Messages postés
5
Date d'inscription
dimanche 13 novembre 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
13 novembre 2016

Bonjour,
S il s agit bien du moteur du ventilateur extérieur, celui ci comporte 5 fils. 1:rouge, 2 et 3 vide, 4 bleu, 5 marron, 6 blanc et 7 orange.
Cordialement