Bonjour à tous,

Je dispose d’une chaudière ELM MEGALIS N GLA24/28-2H pour chauffage et eau chaude sanitaire.
Qui ne fonctionne pas bien ou que je n’arrive pas à bien la faire fonctionner.
Un problème a commencé à la fin de la saison de chauffage dernier :
J’ai mis la chaudière en mode ETE et les radiateurs continuaient à chauffer !!!
J’ai tout simplement fermé les robinets entrèe et sortie chauffage à la chaudière.
Aujourd’hui j’ai ré-ouvert les robinets et mis la chaudière en mode HIVERS.
Le chauffage fonctionne par contre l’ECS fonctionne mal.
Au début l’EC parait bien arriver puis elle se refroidit et plus d’eau chaude.
A la chaudière il apparaît le code AA.
J’actionne manuellement sur le levier de la vanne 3 voies (en forçant la montée) et l’ECS revient.
Pouvez vous m’aider ?

D’avance un Grand Merci

Jon Koldo

1 réponse

Messages postés
2574
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
18 septembre 2021
767
Bonsoir, la vanne trois voies est bloquée ou HS ou alors c'est le circuit qui n’envoie pas l'ordre à la vanne qui est HS