15 réponses
mec80
- Messages postés
- 269
- Date d'inscription
- mardi 18 octobre 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 13 mai 2018
Bonsoir oui vous pouvez remplacer une ampoule halogène par une led si votre halogène est une 12v avec transfo il vous suffit de retirer le transfo et de changer la douille par une gu10 et ampoule gu10 220v à led
Signaler
quartedroit
- Messages postés
- 10
- Date d'inscription
- mardi 22 novembre 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 29 novembre 2016
Merci mec80 Etant peu bricoleur , j'aimerai savoir s'il est très facile de procéder à ces 2 petites manipulations? Pourriez vous aussi me dire si je pourrais avoir une ampoule LED plus puissante que l'ampoule halogène actuelle (12 v et 42w) car c'est ce que je cherche à obtenir. D'avance merci
Icare95
- Messages postés
- 27802
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 7 avril 2021
Bjr, personne ne pourra vous répondre sans connaitre les tensions d'alimentation de vos lampes ?? mais cela me semble difficile !! et s il faut changer le transfo ou les douilles autan changer les spots ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
quartedroit
- Messages postés
- 10
- Date d'inscription
- mardi 22 novembre 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 29 novembre 2016
Merci Icare 95 Surpris de ne pas retrouver ma précédente réponse (avais je oublié de valider??) quoi qu'il en soit un autre internaute me fait savoir qu'il suffit de débrancher le transfo et de remplacer la douille Gu 5,3 de mon ampoule halogène ( 12v 42w) par une douille gu 10 avec une ampoule de 50W
mec80
- Messages postés
- 269
- Date d'inscription
- mardi 18 octobre 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 13 mai 2018
Oui c simple il faut débrancher le transfo ( hors courant) et brancher les fil avec des domino sur les fil de la nouvelle douille oui il faut prendre une ampoule led équivalente à 50w
quartedroit
- Messages postés
- 10
- Date d'inscription
- mardi 22 novembre 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 29 novembre 2016
encre une fois merci mec80 car vous avez parfaitement répondu à mes interrogations. Juste une dernière petite question; quand vous "parlez" d'une ampoule led de 50w ,il est bien entendu qu'il s'agit d' ampoules spot ?
mec80
- Messages postés
- 269
- Date d'inscription
- mardi 18 octobre 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 13 mai 2018
Oui tout à fait sauf qu,à led c plus des watt mais des lumens prendre le plus élever en lumens
mec80
- Messages postés
- 269
- Date d'inscription
- mardi 18 octobre 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 13 mai 2018
Bonjour je c pas si cela va aller car vos transfo sont en 12v alternative et les ampoules en 12 v continu essayer mais j'ai un doute
quartedroit
- Messages postés
- 10
- Date d'inscription
- mardi 22 novembre 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 29 novembre 2016
Vous avez malheureusement raison ; je viens de changer l'ampoule et je constate une intensité lumineuse paradoxalement inférieure à celle de l'halogène et une instabilité lumineuse assez désagréable.Je présume qu'il faudrait, si cela est possible prévoir un transfo pour passer en continu mais je préfère renoncer aux led et revenir aux spots halogènes.
En tous cas bravo pour votre diagnostic et encore une fois un grand merci pour votre aide
En tous cas bravo pour votre diagnostic et encore une fois un grand merci pour votre aide
mec80
- Messages postés
- 269
- Date d'inscription
- mardi 18 octobre 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 13 mai 2018
de rien merci faut juste changer les transfo par des transfo spécial led ou changer les douille
mec80
- Messages postés
- 269
- Date d'inscription
- mardi 18 octobre 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 13 mai 2018
de rien n,ésiter pas à poser des question si ya encore un doute
quartedroit
- Messages postés
- 10
- Date d'inscription
- mardi 22 novembre 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 29 novembre 2016
Rebonjour, encore moi. En allant au rayon électrique d'une grande surface j'ai eu la bonne surprise de découvrir des lampes de spot led GU 5,3 et 12v comme mes lampes halogènes actuelles et l'équivalent de 50w (621 lumen) donc a priori un peu plus puissantes ( 42w pour les anciennes). Je suppose donc que je n'aurais pas d'autre manip que de changer de lampe sans me préoccuper du transfo. Encore une fois merci
mec80
- Messages postés
- 269
- Date d'inscription
- mardi 18 octobre 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 13 mai 2018
Bonjour le changement des douille permet de mettre des ampoule en 220v sans transfo
quartedroit
- Messages postés
- 10
- Date d'inscription
- mardi 22 novembre 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 29 novembre 2016
désolé du retard mais ma connexion internet a été interrompue suite à un problème sur ma ligne. Concernant mes spots ils sont encastrés dans le plafond et n'ont que 5 cm de diamètre de sorte que je ne peux envisager de mettre des ampoules fonctionnant sur du 220. Par ailleurs j'ai en fin de compte abandonné de monter dans les combles pour intervenir sur les transfo d'autant que ceux ci sont sous une bonne épaisseur de laine de verre dans un endroit pas facile d'accès et que j'ai 79 ans. Merci pour tout et bon vent
mec80
- Messages postés
- 269
- Date d'inscription
- mardi 18 octobre 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 13 mai 2018
Bonsoir que ce soit des à led 220v ou halogène 12v c exactement la même taille vous dite qu'il ya de la laine de verre au dessus c pas bon dangereux maintenant si vous retirer les spot pour changer les ampoule le transfo suivra à travers le trou sans aller dans le grenier
quartedroit
- Messages postés
- 10
- Date d'inscription
- mardi 22 novembre 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 29 novembre 2016
Décidément vous avez de la suite dans les idées , je vous félicite de ne pas facilement lâcher le morceau. L'artisan qui doit prochainement mettre de la laine de roche par soufflage au dessus de ma laine de verre ancienne a effectivement prévu de mettre un cache au dessus du trou qu'avait fait il y a quelques années l'électricien pour mettre les spots. Votre remarque va me faire reprendre le problème car je ne pensais pas pouvoir accéder aux transfo sans monter dans les combles.Savez vous si l'on trouve facilement ces spots led 220v ?Je ne saurais trop vous remercier
mec80
- Messages postés
- 269
- Date d'inscription
- mardi 18 octobre 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 13 mai 2018
Oui surtout faut mettre des pot au dessu des trou oui on en trouve très facilement dans grande surface magasin bricolage et oui ancien artisan je reste toujour à l'écoute des gens
quartedroit
- Messages postés
- 10
- Date d'inscription
- mardi 22 novembre 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 29 novembre 2016
De retour dans le forum; en tirant sur le fil; j'ai pu retirer le spot et le transfo de sorte que je brancherai demain des ampoules LED plus puissantes (8w équivalent à 75w - 540 lumen) et fonctionnant sur du 220 volts. Sans votre aide je n'y serais surement pas parvenu d'autant que l'électricien qui avait pourtant refait toute l'installation électrique de la maison il y a quelques années n'a pas donné suite aux questions bien simples que j'avais laissées sur son répondeur. Un dernier merci donc et des souhaits de retraite heureuse de la part d'un autre retraité
mec80
- Messages postés
- 269
- Date d'inscription
- mardi 18 octobre 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 13 mai 2018
Bonsoir je voit que c'était pas difficile il vous suffit denlever le transfo mettre un domino et brancher la nouvelle douille gu10 en tout cas chapeau pour votre electricien qui ne suit pas c client c honteux pour un artisant
micky
j'ai suivi toutes les conversations techniques et une ma fait bondir émanant
de "mec 80"du 29 novembre.(il vous suffit d'enlever le transfo et mettre un
domino)...
je tiens a informer n'importe quel bricoleur qu'il ne faut plus utiliser de domino,il existe des éléments de branchement tel que les "wago"plus facile
a brancher les fils et plus du tout de risque de desserrement des vis sur les
dominos ou incendie.
les générations actuels d'interrupteurs,prises de courants et mème les disjoncteurs différentiels sur les tableaux electriques ne sont plus a vis pour cette raison.
de "mec 80"du 29 novembre.(il vous suffit d'enlever le transfo et mettre un
domino)...
je tiens a informer n'importe quel bricoleur qu'il ne faut plus utiliser de domino,il existe des éléments de branchement tel que les "wago"plus facile
a brancher les fils et plus du tout de risque de desserrement des vis sur les
dominos ou incendie.
les générations actuels d'interrupteurs,prises de courants et mème les disjoncteurs différentiels sur les tableaux electriques ne sont plus a vis pour cette raison.
Icare95
- Messages postés
- 27802
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 7 avril 2021
Re, désolé de vous décevoir micky mais je préfère un bon domino a vis plutot que ces serrages aléatoires en fonction des marques et fabrications .. il y a certainement un meilleur contact micrométrique sur un domino que sur un serrage a griffes qui entame le fil .. de plus vous ne pouvez pas utiliser ce genre de serrage sur des fils souples ou multibrins a moins qu il n y ait pas d'intensité qui passe dans le fil ?? mais pour un spot ou deux pas de souci c est plus facile a mettre !!
Icare95
- Messages postés
- 27802
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 7 avril 2021
mec80
- Messages postés
- 269
- Date d'inscription
- mardi 18 octobre 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 13 mai 2018
Oui Micky je c bien nous même on utilise plus de dominos (wago ) c'était juste histoire d, expliquer au monsieur âgé qui n'est pas bricoleur le principe sans rentrer dans des terme technique d'électricien je vois qu'il ya au moins un qui suit cool
micky
réponse destinée a "mec80"
merci de cette réponse qui est logique par rapport a l'interlocuteur àgé.
par contre,je profite de l'occasion pour répondre a "icare 95"
les contacts ne sont nullement aléatoires avec tout élément avec fixation a vis,il est reconnu que beaucoup d'incendie,surtout au droit des tableaux electriques ont débutés
a cause d'éléments tels que disjonteurs différentiels,ou bien les anciens et malheureusement porte-fusibles,ou,si l'on n'est pas informer qu'il faut vérifier le serrage
des vis de fixation des cablages,il ya risque de "flach"avec début d'incendie du tableau,
car les fils conducteurs en cuivre chauffes et cela crée une dilatation du càble mais les
vis elles,ne suivent pas cette dilatation,c'est pour cette raison qu'il ni a plus de vis dans
les éléments électriques aujourdh'ui.(nouvelle norme NFC 15100)
il existe des embouts a fixer sur des cables type multibrins et souples.
ayant eu a constater plusieurs fois des départs de feux,a partir de tableau electique,c'est pour cette raison que j'insiste pour ne pas utiliser tout élément par vissage.
merci de cette réponse qui est logique par rapport a l'interlocuteur àgé.
par contre,je profite de l'occasion pour répondre a "icare 95"
les contacts ne sont nullement aléatoires avec tout élément avec fixation a vis,il est reconnu que beaucoup d'incendie,surtout au droit des tableaux electriques ont débutés
a cause d'éléments tels que disjonteurs différentiels,ou bien les anciens et malheureusement porte-fusibles,ou,si l'on n'est pas informer qu'il faut vérifier le serrage
des vis de fixation des cablages,il ya risque de "flach"avec début d'incendie du tableau,
car les fils conducteurs en cuivre chauffes et cela crée une dilatation du càble mais les
vis elles,ne suivent pas cette dilatation,c'est pour cette raison qu'il ni a plus de vis dans
les éléments électriques aujourdh'ui.(nouvelle norme NFC 15100)
il existe des embouts a fixer sur des cables type multibrins et souples.
ayant eu a constater plusieurs fois des départs de feux,a partir de tableau electique,c'est pour cette raison que j'insiste pour ne pas utiliser tout élément par vissage.
Icare95
- Messages postés
- 27802
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 7 avril 2021
vous faite comme vous voulez on en reparlera dans quelques années et départs de feu plus tard ?? le fait d utiliser des serrages "modernes" va surtout dans le sens de l économie, de la vitesse et facilité d exécution a mon avis ?? vous n avez jamais vu des prises qui brulent ?? c est pas forcément la faute de la prise et pas forcément made in china !!
bricoso
- Messages postés
- 4
- Date d'inscription
- mardi 6 décembre 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 8 décembre 2016
Avez vous pu faire le changement.
Fabien.
Fabien.