A voir également:
- Passer du 380 au 220 edf
- 220/380 - Meilleures réponses
- Comment passer mon compteur du triphasé au monophasé ? - Forum - Electricité
- Passer du 380 en 220 - Forum - Electricité
- Courant triphasé - Faut-il changer ? Refaire l'électricité avant ou après ? ✓ - Forum - Electricité
- Comment passer du 380V au 220V ? ✓ - Forum - Electricité
- Comment passer du 380 au 220 volt - Forum - Electricité
7 réponses
Icare95
- Messages postés
- 27856
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 15 avril 2021
Bjr, non il faut commencer par le commencement : appelez edf pour vous passer en 230v ensuite seulement vous pourrez faire la modif du tableau
il faudra certainement x3 votre abonnement ?? 12kw ??
il faudra certainement x3 votre abonnement ?? 12kw ??
Signaler
Ravenmort
- Messages postés
- 5
- Date d'inscription
- mardi 5 mars 2013
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 8 janvier 2017
je suis en 15 kw en 380 .....bien sur que edf doit passer avant la modif du tableau .mais ce que je voualis savoir c'est si il suffit dans mon cas de raccorder les 3 phases ou je doit prévoir d'autres changements.
Carminas
- Messages postés
- 2841
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 14 avril 2021
Bonjour
Il faudra effectivement modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ERDF et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- Transformation du circuit de votre chauffe-eau en mono
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiel et disjoncteur pour votre chauffe-eau)
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
Il faudra effectivement modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ERDF et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- Transformation du circuit de votre chauffe-eau en mono
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiel et disjoncteur pour votre chauffe-eau)
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
Ravenmort
- Messages postés
- 5
- Date d'inscription
- mardi 5 mars 2013
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 8 janvier 2017
en effet j'avais bien penser que je devais rectifier l'installation au niveau du chauffe eau ..mais le reste je ne le pense pas .et mettre des interrupteurs adapter au mono .
pour ce qui est de la section du câble qui va aller du disjoncteur au tableau que me conseiller vous ? ...
merci d'avance
pour ce qui est de la section du câble qui va aller du disjoncteur au tableau que me conseiller vous ? ...
merci d'avance
Carminas
- Messages postés
- 2841
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 14 avril 2021
Sans connaitre la distance entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition, impossible de vous répondre.
Mais EDF, qui ne s'occupe pas de la partie privative de l'installation, ne vous dira rien.
Mais EDF, qui ne s'occupe pas de la partie privative de l'installation, ne vous dira rien.
xplom
- Messages postés
- 31178
- Date d'inscription
- mardi 17 septembre 2013
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 15 avril 2021
bonsoir
je laisse les bons conseils des élec du forum qui ont raison, mais d'expérience on oublie toujours un autre appareil en tri , une pompe de puits par exemple...
je laisse les bons conseils des élec du forum qui ont raison, mais d'expérience on oublie toujours un autre appareil en tri , une pompe de puits par exemple...
stf_mareson
- Messages postés
- 1167
- Date d'inscription
- jeudi 17 février 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 13 mai 2017
Bonjour
Les abonnements supérieurs à 12 KW n'existent plus,
Attention si vous êtes à la campagne loin du poste de transformation, il peut y avoir des chutes de tension importantes en mono
Les abonnements supérieurs à 12 KW n'existent plus,
Attention si vous êtes à la campagne loin du poste de transformation, il peut y avoir des chutes de tension importantes en mono
electronsa
Bonsoir :je viens de passer du TRI 9KW au mono 6kw ..
changement du disjoncteur et modif. réalisé par ERDF .
Aucune modif a réaliser a l'intérieur (tous mes appareils étaient en 220v)
FAUT DIRE que je suis en régie ..
conclusion :grosse économie sur l'abonnement ,et plus aucun pb au niveau d'équilibrages des phases .
c'est qu'une constatation ..mais bon ! je ne suis pas électricien...
changement du disjoncteur et modif. réalisé par ERDF .
Aucune modif a réaliser a l'intérieur (tous mes appareils étaient en 220v)
FAUT DIRE que je suis en régie ..
conclusion :grosse économie sur l'abonnement ,et plus aucun pb au niveau d'équilibrages des phases .
c'est qu'une constatation ..mais bon ! je ne suis pas électricien...
electronsa
RE : a l'époque( 1980 );l'équipement en tri dans mon lotissement était privilégié et donc - cher !
par la suite :gros pb d'équilibrage ! d'où mon changement.
par la suite :gros pb d'équilibrage ! d'où mon changement.