Bonjour,
Nous avons un cumulus électrique de marque De Dietrich (200L) pour l'eau chaude qui a été installé il y a 4 ou 5 ans (cf photos ci-jointes). Depuis quelques mois le débit d'eau chaude s'est réduit, partout dans la maison.
J'imagine que cela pourrait être un problème de dépôts calcaires ou bien un problème de réglage.
Est-ce quelque chose que je pourrais réparer moi-même, n'étant pas spécialement doué pour tout ce qui est plomberie, ou bien dois-je forcement faire appel à un plombier ?
Content d'avoir vos idées. Merci.
DG.



Nous avons un cumulus électrique de marque De Dietrich (200L) pour l'eau chaude qui a été installé il y a 4 ou 5 ans (cf photos ci-jointes). Depuis quelques mois le débit d'eau chaude s'est réduit, partout dans la maison.
J'imagine que cela pourrait être un problème de dépôts calcaires ou bien un problème de réglage.
Est-ce quelque chose que je pourrais réparer moi-même, n'étant pas spécialement doué pour tout ce qui est plomberie, ou bien dois-je forcement faire appel à un plombier ?
Content d'avoir vos idées. Merci.
DG.



A voir également:
- Debit eau chaude faible
- Plus d'eau chaude mais eau froide - Forum Plomberie
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Pas de pression eau chaude chauffe-eau neuf ✓ - Forum Maison
- Comment remplir un ballon d'eau chaude - Forum Bricolage / outillage
- Couper l'eau chaude pour changer un robinet - Forum Plomberie
4 réponses
Bonjour
Si c'est uniquement l'eau chaude qui ne coule pas beaucoup, il faut incriminer, donc changer le groupe de sécurité.
Changer vous même ? c'est possible mais il ne faut pas avoir 2 mains gauche quand même.
Pour changer un GS et ne pas faire la moindre transformation, il faut exactement le même. Il y en a qui diffère de peu et qui peuvent poser problèmes a un novice comme vous.
GS, filasse et pâte qui va avec, joint fibre de 20, je déconseille le Téflon pour un novice. Fermer l'eau, dépressuriser le ch-eau par le GS, compter le nombre de tours en dévissant le GS, mettre bien sur une bassine dessous. Une fois le GS dévissé complètement, le revisser d'un tour, juste qu'il tienne pour empêcher l'eau de couler. Nettoyer le pas de vis de l'ancienne matière d'étanchéité, mettre la filasse, très aérée, pas de gros fil, peu de brin et aéré, faire plusieurs tour du filetage, mettre la pâte par dessus et visser le nouveau GS du même nombre de tour, si possible faire un de plus si pas vraiment serré. La filasse doit être tourner obligatoirement dans le sens de vissage. Veiller a arrêter de visser l'entrée d'eau froide en face l'écrou sur le tube.
Mais peut être que tout cela peut paraitre compliqué, alors.... Allo plombier !!
Si c'est uniquement l'eau chaude qui ne coule pas beaucoup, il faut incriminer, donc changer le groupe de sécurité.
Changer vous même ? c'est possible mais il ne faut pas avoir 2 mains gauche quand même.
Pour changer un GS et ne pas faire la moindre transformation, il faut exactement le même. Il y en a qui diffère de peu et qui peuvent poser problèmes a un novice comme vous.
GS, filasse et pâte qui va avec, joint fibre de 20, je déconseille le Téflon pour un novice. Fermer l'eau, dépressuriser le ch-eau par le GS, compter le nombre de tours en dévissant le GS, mettre bien sur une bassine dessous. Une fois le GS dévissé complètement, le revisser d'un tour, juste qu'il tienne pour empêcher l'eau de couler. Nettoyer le pas de vis de l'ancienne matière d'étanchéité, mettre la filasse, très aérée, pas de gros fil, peu de brin et aéré, faire plusieurs tour du filetage, mettre la pâte par dessus et visser le nouveau GS du même nombre de tour, si possible faire un de plus si pas vraiment serré. La filasse doit être tourner obligatoirement dans le sens de vissage. Veiller a arrêter de visser l'entrée d'eau froide en face l'écrou sur le tube.
Mais peut être que tout cela peut paraitre compliqué, alors.... Allo plombier !!
Bonjour :si votre eau est calcaire il serait bien de faire une vidange du ballon nettoyage de la cuve et de la résistance .Controle des sorties eau chaude et froide .Quand l'eau est calcaire il faudrait faire un nettoyage tous les 2 ans car sinon la résistance risque de casser avec une note salée .Cdlt
Merci pour vos réponses. Oui, c'est uniquement l'eau chaude du cumulus qui a un problème de débit.
En effet, bien que décrite très clairement, je ne me sens pas attaquer à cette procédure d'échange de GS. Avez-vous une idée des coûts qu'un plombier-chauffagiste en Ile-de-France va demander pour une telle intervention ?
Merci encore.
En effet, bien que décrite très clairement, je ne me sens pas attaquer à cette procédure d'échange de GS. Avez-vous une idée des coûts qu'un plombier-chauffagiste en Ile-de-France va demander pour une telle intervention ?
Merci encore.
Aucune idée du prix. En soit il faut peut de temps, un GS est peu onéreux, mais chaque plombier dira son prix en fonction de divers critère qui lui seront propres.
Donc, au téléphone, demandez un prix approximatif qu'il pourra donner sur vos explications qu'il demandera, s'il donne un prix, qu'il vienne avec le devis. Ou demander lui de faire un devis après avoir vu lui même, sans vous rengager a rien d'autre, le devis étant gratuit normalement.
Donc, au téléphone, demandez un prix approximatif qu'il pourra donner sur vos explications qu'il demandera, s'il donne un prix, qu'il vienne avec le devis. Ou demander lui de faire un devis après avoir vu lui même, sans vous rengager a rien d'autre, le devis étant gratuit normalement.
j'ai tout compris +1 aussi