Pierre -
10 juil. 2017 à 16:06 - Dernière réponse : stf_jpd8743714
Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut
19 avril 2018
Dernière intervention
- 12 juil. 2017 à 09:44
Bonjour à tous, j'ai une gazinière ILVE type Piano alimentée au gaz butane Sesha. Depuis un mois, de grandes flammes jaunes sortent du brûleur Wok (injecteur 100) 2 couronnes. J'ai changé l'embase et les couronnes. Idem. J'ai vérifié l'injecteur qui paraît normal et fait varier le débit d'air. Rien n'y fait. Le phénomène flamme jaune ne se produit qu'au maximum; au ralenti, la flamme est bleue et normale. Quelqu'un aurait-il une idée de la cause de ce dysfonctionnement? Merci d'avance! Bonne journée.
J'ai omis de mentionner le modèle.
La gazinière est donc: marque ILVE, modèle: P90BVG, année: 2007 mise en service en 2010.
J'espère que cela vous aidera.
Bonne journée.
Pierre.
bonjour,
a mon avis le conduit du bruleur a peut être encore une bague d'air a régler elle doit être placée juste a la sortie du robinet correspondant au bruleur
il faut donc si le cas l'ouvrir davantage
Bonjour Richard et stf,
Et merci pour votre contribution à ce forum.
Ce matin, j'ai remis l'ouvrage sur la planche: changement de brûleur, réglage fin de la bague d'arrivée d'air à 5 mm ... et ça marche du feu de dieu !!!
Un grand merci encore et bonne journée.
Pierre.