Gonfler valve vase d'expansion varem [Résolu]

- - Dernière réponse :  GHYS. - 26 juil. 2017 à 19:53
Bonjour, je dois remettre de l'air dans la valve du vase d'expansion de mon groupe de surpression INTERVAREM 20L (précharge 1,5 bars.).
Je sais qu'il doit être vide d'eau mais comment le vider sans tout démonter ? Si je débranche la pompe et que j'ouvre un robinet , va t'il se vider suffisamment ? Merci de vos réponses. GHYS.
Afficher la suite 

2 réponses

Messages postés
2386
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2019
314
0
Merci
Bonjour, en ouvrant votre robinet vous faites chuter la pression et en regonflant votre vase, il va se vider par le robinet.
Donc, en fait une fois l'eau vidée, je dois fermer le robinet avant de regonfler le vase ? Merci beaucoup pour votre aide !!
Commenter la réponse de docchaudiere
Messages postés
57784
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 décembre 2019
7767
0
Merci
Bonjour

Confirmation, il faut arrêter la pompe et ouvrir les robinets quand l'eau ne coule plus vous pouvez contrôler.
  • Cordialement.

> stf_jpd87
Messages postés
57784
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 décembre 2019
-
Opération réussie grâce à vous !!
stf_jpd87
Messages postés
57784
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 décembre 2019
7767 -
:o))
> stf_jpd87
Messages postés
57784
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 décembre 2019
-
Bonjour, pas de bol, j'ai un autre souci. Ma pompe est réglée pour se déclencher à 2 bars et s'arrêter à 4 bars. Le vase est en précharge à 1,5 bar d'air.
Ma pompe se déclenche très bien et j'ai un bon débit, mais tourne très longtemps, ( parfois jusqu'à 8 minutes) comme si elle n'arrivait pas à monter à 4 bars... Sachant que l'installation ne permet pas le réglage du débit et de la pression par les vis prévues à cet effet (le boitier est contre le mur et il faut démonter toute l'installation pour y accéder), est-ce que le fait de tourner "longtemps" comme ça ne risque pas d'endommager la pompe ? Lorsque'elle s'arrête, le corps en métal est chaud, mais je peux mettre la main dessus sans me brûler... Pardon d'avoir encore besoin de vos lumières, et merci d'avance.
stf_jpd87
Messages postés
57784
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 décembre 2019
7767 -
Bonsoir

Si la chaleur est supportable ça passe ,mais c'est pas bon il va falloir descendre cette pression .pompe trop faible ou hauteur de pompage trop important.
Pour une pression de mise en route de 2 bars il faut gonfler à 1.7/1.8
Cordialement.
> stf_jpd87
Messages postés
57784
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 décembre 2019
-
Merci beaucoup ! J'ai gonflé à 1,7 et le problème semble résolu.
Cordialement.