Nombre de convecteur

Marc - 16 oct. 2017 à 18:50
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 - 16 oct. 2017 à 21:23
Bonjour, combien d appareil convecteur 1500watt on peut mettre sur un disjoncteur de 20 ampere

3 réponses

Daniel 26 Messages postés 17007 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 4 442
Modifié le 16 oct. 2017 à 19:01
Bon matin,
Il faudrait aussi nous préciser la tension sur laquelle ces convecteurs vont fonctionner.
127 V ? 220 V ?
Cdlt,
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 959
Modifié le 16 oct. 2017 à 19:21
Bonjour,

P = UxI
Donc P = 230x20 = 4.600W maxi en 230V
et P = 127x20 = 2.540W en 127V
4.600/1.500 = 3 convecteurs de 1.500W maxi en 230V
2.540/1.500 = 1 ou 2 convecteurs de 1.500W maxi en 127V

Cdt


Aide-toi, et j'essayerai de t'aider... si je peux !
0
stf_jpd87 Messages postés 96911 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 27 968
16 oct. 2017 à 19:26
Bonsoir

De ce que je sais le Canada en en 110V = 2200W maxi.
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 959
16 oct. 2017 à 21:23
De 100 à 127V...
https://www.blog-canada.com/prises-courant-electrique-canada.html

Un peu comme en France où le 220V en fait désormais 230 !
0